账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15685|回复: 32

[问题探讨] 关于剧场的火灾探测器的选择

[复制链接]
     
发表于 2020-6-2 09:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个高度22米,800作为的乙等二级剧场。该剧场的观众厅和大厅的上空属于无遮挡的大空间,是不是一定需要上红外光束感烟探测器;且主舞台因为设备机械设备较多,是否需要采用空气采样系统,再主舞台和两侧都设置空气采样管。。
     
 楼主| 发表于 2020-6-2 09:51:43 | 显示全部楼层
抱歉,错别字,应该是800个座位
     
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:03:36 | 显示全部楼层
请教各位,我现在查规范没查到依据,是否100%必须要上的,这关乎一个造价问题,都是钱惹的祸。
     
发表于 2020-6-2 10:07:39 | 显示全部楼层
采用吸气式感烟火灾探测器也行
     
发表于 2020-6-2 10:13:16 | 显示全部楼层
高大空间采用两种探测,见GB50116的47页
     
发表于 2020-6-2 10:15:00 | 显示全部楼层
直接采用吸气式极早期探测系统,没必要再加红外光束感烟了
     
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:25:02 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-6-2 10:15
直接采用吸气式极早期探测系统,没必要再加红外光束感烟了

您的意思都用吸气式,连观众厅也不用光束感烟了?那造价成本会不会高?
     
发表于 2020-6-2 10:25:05 | 显示全部楼层
小型剧場,按建規末要求上FAS
     
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:27:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-2 10:13
高大空间采用两种探测,见GB50116的47页

这页规范我在看了,就是有点难消化,我们以前没从过高大上空的项目。那是不是说就必须做光束感烟和吸气式早期探测系统?
     
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:28:40 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-2 10:25
小型剧場,按建規末要求上FAS

是一个改造项目,91年的剧场。。8000平米,甲方要求必须要做火灾自动报警系统,他们以前的消防和其他设备都老化了。。
     
发表于 2020-6-2 10:31:13 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-2 10:27
这页规范我在看了,就是有点难消化,我们以前没从过高大上空的项目。那是不是说就必须做光束感烟和吸气式 ...

观众厅一般是上光束和吸气

舞台由于遮挡较多,一般不上光束,上吸气和和别的探测形式(比如图像或其他的)

并没有那么多种探测形式可选,所以组合来组合去,也就这么几个了
     
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:32:26 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-2 10:25
小型剧場,按建規末要求上FAS

这个剧场是有防火幕,防火卷帘,水幕,自喷,气体灭火,排烟等等消防设备
     
发表于 2020-6-2 10:32:34 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-2 10:28
是一个改造项目,91年的剧场。。8000平米,甲方要求必须要做火灾自动报警系统,他们以前的消防和其他设备 ...

是的,剧场大概率有需要消防联动的设备,所以不一定是小型剧场就可以不上FAS
     
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:34:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-2 10:32
是的,剧场大概率有需要消防联动的设备,所以不一定是小型剧场就可以不上FAS

好的,大概听明白了,我也好和甲方去解释,上这些系统的理由。不然他们控制造价这些东西都要问我,我之前没做过剧场,不搞明白,去开会的时候就有点慌
     
发表于 2020-6-2 10:35:44 | 显示全部楼层
按JGJ57一2016(剧场建筑设计規范〉8、5条也不要求上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则