楼主: linjianming

[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

[复制链接]
     
发表于 2007-4-16 17:41:17 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

非通即断,不存在任何其他位置。这个较有说服力
发表于 2007-4-20 09:18:42 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>住宅总箱中设置了一个4P的塑壳式智能漏电断路器</P>

<P>住宅规范这样规定,我认为是极其错误的!!!</P>
<P>一幢楼中任一户漏电,总闸跳了,还不知道是谁家出了问题</P>
     
发表于 2007-4-20 12:38:13 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-4-20 9:18:42</I>)的发言<BR>
<P>住宅总箱中设置了一个4P的塑壳式智能漏电断路器</P>
<P>住宅规范这样规定,我认为是极其错误的!!!</P>
<P>一幢楼中任一户漏电,总闸跳了,还不知道是谁家出了问题</P><BR></DIV><BR>依你之见,漏电了也不应跳闸么?<BR>
发表于 2007-4-20 21:49:08 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>这个问题在于对新产品的技术理解上,我看了一下设计手册,对于隔离断路器手册上是认为满足隔离功能的,大家可以看一下手册,看是否有不同意见。(没隔离断路器时的传统做法是隔离开关+断路器)</P>
     
发表于 2007-4-22 17:56:17 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>这里的隔离电器需要满足隔离电器爬电距离的标准,国内有几种塑壳是号称满足隔离电器的爬电距离要求的,所以说它们有隔离功能。</P>
<P>好像和有没有断点没有关系,隔离电器的定义没有断点这个说法的,只是说要有状态标记。</P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-7-8 16:57:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-8 20:11:43 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>在相关的制造标准中,只要触点间的爬电距离满足要求,就可以认为可以做隔离电器用,而不是眼睛看见的断点。</P>
发表于 2007-7-8 21:01:21 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>那楼主提的这个问题到底是行还是不行呢?</P>
<P>我认为行!而且不要采用4级开关,3级就行.开关前进行重复接地.</P>
     
发表于 2007-7-8 22:23:18 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>楼上的,你的意思是不是这样:</P>
<P>采用TN-C-S系统,进线入户时PEN线先重复接地,然后分开,再过三极漏电断路器做总开关?</P>
<P>我遇到过漏电开关误动作的情况,没得看现场,不知道是接线错误,或者是漏电断路器的问题。</P>
<P>我让他们采用四极开关解决了问题。</P>
     
发表于 2007-7-11 14:01:21 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>首先,同志们必须明白:并不是所有的断路器都带隔离功能!但我要提一点:绝大多数的微断是带隔离功能的!但塑壳断路器就不见得了,比如CM1系列塑壳断路器,确实是带隔离功能的。如果你确定你选用的断路器带隔离功能,你直接汇付审图的老同志说你的进户断路器已经具备隔离功能就OK了!</P>
     
发表于 2007-7-11 15:22:14 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>K版,好像带隔离功能的微断也不多,有些说带,实际上达不到爬电距离。</P>
<P>我也是听厂家们议论的。</P>
发表于 2007-7-12 13:33:21 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>如果进线处断路器前不加隔离开关,那大家说的带隔离功能的断路器如何检修?</P>
<P>      规范要求设置隔离开关的目的就是检修后面的线路及开关。而断路器是带过载、短路保护的,当通过故障电流时,可能断路器本身也可能产生故障,如果前面没有隔离电器,那它的检修、更换就得在上一级却断,至少是不方便的。如果断路器触头发生粘连,是否是很危险的?</P>
<P>-----------------------------------------</P>
<P>“设置隔离开关是为了检修其后面的线路及设备。CM1等断路器,都号称自己带有隔离功能,只是说它的灭弧能力,通断短路电流的能力达到了隔离电器的功能。而我们要求的隔离电器还应有明显的断开点。所以在建筑进线处应设置隔离开关。如上面2楼所说,如果断路器能抽出检修,线路上有明显断开点,我们就可以说,此断路器结构符合隔离电器要求。”---------------------当然,隔离电器要符合相关国家标准的要求。这一段话,只是说明了它应具备它应该有的能力。</P>
<P>     </P>
发表于 2007-7-12 13:37:14 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

为什么一些产品,在相同通断电流下隔离开关的价格比断路器要贵?因为它要在短路时也能通过短路电流而不能损坏。
     
发表于 2007-7-12 13:58:07 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

楼主的问题我审图时也给别人提过,不过是对于十几层的住宅,电缆一直进到10层以上才设个配电箱,我觉得不合适,但对于多层,似乎没有这个问题
     
发表于 2007-7-12 14:34:16 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-12 13:33:21</I>)的发言<BR>
<P>     </P></DIV>
<P><BR>假如你说得是正确的,我们在设了带隔离功能的断路器后,还必须设置一隔离功能检修该断路器!那么请问,假如该隔离开关功能发生故障了?我们是不是为了检修该隔离开关而在前面再设置一个隔离开关呢?按此逻辑,是不是整条线路上每隔一段都要设计一个隔离开关呢?</P>
<P>所以,你这种推论是由问题的!</P>