账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11537|回复: 22

[求助] 地下车库行车道应急照明灯具问题

[复制链接]
     
发表于 2019-7-22 10:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原来地下车库行车道照明做法,1/2灯具、1/4灯具分开控制做一般照明,1/4灯具单独控制作为一般/应急照明合用,现在根据新规51309中3.1.6,好像只有住宅建筑中照明灯具自带电源时才能应急照明和一般照明合用,地库还能采取1/4灯具单独控制作为一般/应急照明合用这种做法吗?
发表于 2019-7-22 10:10:14 | 显示全部楼层
不建议这种做法了,应采用单独的一套集中控制系统应急灯
     
 楼主| 发表于 2019-7-22 10:15:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-22 10:10
不建议这种做法了,应采用单独的一套集中控制系统应急灯

违反规范吗?
发表于 2019-7-22 10:26:33 | 显示全部楼层

住宅的地下车库,不违反
     
 楼主| 发表于 2019-7-22 10:36:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-22 10:26
住宅的地下车库,不违反

单独设应急照明系统,肯定是要单独增加照明灯具啊,会增加照明成本
发表于 2019-7-22 10:46:45 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-7-22 10:36
单独设应急照明系统,肯定是要单独增加照明灯具啊,会增加照明成本

采取1/4灯具,我说的也是接入应急照明控制系统,就是灯具很难选择一样的

点评

有现成的自带电池集控型灯具DC36V、DC24V,灯管型自带雷达感应加光感控制。  发表于 2019-8-2 11:23
     
发表于 2019-7-22 15:44:36 | 显示全部楼层
早就不这么做了,车道车位都是普通灯,应急的按柱子单做
     
 楼主| 发表于 2019-7-22 16:27:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-7-22 15:44
早就不这么做了,车道车位都是普通灯,应急的按柱子单做

我觉得既然不违反规范,1/4灯具做应急/平时两用灯这种做法更实在,应该保持
发表于 2019-7-22 16:32:06 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-7-22 16:27
我觉得既然不违反规范,1/4灯具做应急/平时两用灯这种做法更实在,应该保持

这种灯具,很难和普通灯形式统一,如果是统一的,又没有消防认证
     
 楼主| 发表于 2019-7-22 16:38:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 沉默是金哈 于 2019-7-22 16:55 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-7-22 16:32
这种灯具,很难和普通灯形式统一,如果是统一的,又没有消防认证

京东商城有:单管控罩式LED管灯,色温4000K,DC36V, 1X38W;双管LED灯(IP54),色温4000K,DC36V, 2X38W,这两种灯,加上透明防火灯罩应该就满足要求了吧
     
发表于 2019-7-22 19:49:10 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-7-22 16:38
京东商城有:单管控罩式LED管灯,色温4000K,DC36V, 1X38W;双管LED灯(IP54),色温4000K,DC36V, 2X38W,这两种 ...

有CCCF认证么?能进51309规定的系统么?
     
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:01:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 沉默是金哈 于 2019-7-23 10:07 编辑
x01oct 发表于 2019-7-22 19:49
有CCCF认证么?能进51309规定的系统么?

工家说有3C认证,CCCF是3C认证中的一种,注册品牌3C认证,只要属于他们品牌旗下的都可以,CCCF认证是单品认证
     
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:10:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-22 16:32
这种灯具,很难和普通灯形式统一,如果是统一的,又没有消防认证

工家说该灯有3C认证,CCCF是3C认证中的一种,注册品牌3C认证,只要属于他们品牌旗下的都可以(都通过CCCF认证?),CCCF认证是单品认证
     
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:12:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-7-22 15:44
早就不这么做了,车道车位都是普通灯,应急的按柱子单做

车道车位都是普通灯,应急的按柱子单做,求解柱子上单做采用的灯功率、电压?有规格型号吗?
     
发表于 2019-7-23 10:35:41 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-7-23 10:12
车道车位都是普通灯,应急的按柱子单做,求解柱子上单做采用的灯功率、电压?有规格型号吗?

柱子上安装应急灯具有个问题是,不能采用正常的灯具,需要采用双头灯类似的可以调整灯具照射角度的灯具,或者使用特殊配光曲线的灯具,要不然地面照度很难满足规范要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 07:23 , Processed in 0.077928 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表