账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11079|回复: 10

[转帖]紧急求助:2.5公里长电缆隧道的照明设计 问题

[复制链接]
     
发表于 2007-4-4 15:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
紧急求助:2.5公里长电缆隧道的照明,只有两端供给380/220V电源,有好的解决方案吗?
     
发表于 2007-4-4 17:52:37 | 显示全部楼层

回复:[转帖]紧急求助:2.5公里长电缆隧道的照明设计 问题

<P>单纯的电缆隧道么?负荷应该很小。完全可以在两端分别以380V供电,每端负担1.25KM。</P>
<P>但要注意,隧道不要采用安全电压供电了,要以380/220V供电</P>
发表于 2007-4-4 19:42:38 | 显示全部楼层

回复:[转帖]紧急求助:2.5公里长电缆隧道的照明设计 问题

学习中,学习中
发表于 2007-4-15 02:16:15 | 显示全部楼层

回复:[转帖]紧急求助:2.5公里长电缆隧道的照明设计 问题

<P>计算一下线路电压损失,并采取放大,线缆截面措施。</P>
<P>隧道照明设计建议使用智能控制。</P>
shengtangxongfe 该用户已被删除
发表于 2008-10-8 20:18:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-8 23:03:25 | 显示全部楼层

回复:[转帖]紧急求助:2.5公里长电缆隧道的照明设计 问题

<P>380/380(220)隔离变(符合GB13028-1991要求)+漏电开关.</P>
<P>隧道要做通风井,人孔井,防火墙的,有的单独,有的合二为一,一般是按防火分区进行配电,2.5公里的电缆隧道,2端供电这个本身就存在问题,有点好笑.</P>
     
发表于 2008-10-9 16:44:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-10-11 19:58:55 | 显示全部楼层

回复:[转帖]紧急求助:2.5公里长电缆隧道的照明设计 问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-10-8 23:03:25</I>)的发言<BR>
<P>380/380(220)隔离变(符合GB13028-1991要求)+漏电开关.</P>
<P>隧道要做通风井,人孔井,防火墙的,有的单独,有的合二为一,一般是按防火分区进行配电,2.5公里的电缆隧道,2端供电这个本身就存在问题,有点好笑.</P></DIV><BR><BR>有什么好笑的呢?我6年前曾经设计的一个穿山共同沟隧道(含电缆及给排水管道等),长度就是2.7公里,因其电气负荷甚小且场地狭窄,就是两端低压配电方案,3年前已投入使用。有何不妥呢?不要生搬硬套教科书啊
     
发表于 2008-10-11 19:59:51 | 显示全部楼层

回复:[转帖]紧急求助:2.5公里长电缆隧道的照明设计 问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2008-10-9 16:44:42</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-4 17:52:37</I>)的发言<BR>
<P>单纯的电缆隧道么?负荷应该很小。完全可以在两端分别以380V供电,每端负担1.25KM。</P>
<P>但要注意,隧道不要采用安全电压供电了,要以380/220V供电</P></DIV>
<P><BR><BR>大鼻山前辈</P>
<P>隧道不要采用安全电压供电?/</P></DIV><BR>安全电压,一般难以在长距离的隧道里满足压降要求。<BR>
发表于 2008-10-12 10:43:24 | 显示全部楼层

回复:[转帖]紧急求助:2.5公里长电缆隧道的照明设计 问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-10-11 19:58:55</I>)的发言<BR>
有何不妥呢?不要生搬硬套教科书啊</DIV>
<P>别个说的是电缆隧道,您说的是...</P>
<P>我做的全部是厂区电缆隧道,说实在的电缆隧道设计问题比较多,我一个炼钢连铸的电缆隧道光预埋管就多少啊,相当难处理,不要以为什么都简单,请问电缆隧道您做过多少工程,配合过多少工程?</P>
<P>规范上规定个最低要求,实际设计中有很多问题,必须得通过施工才能体会得以提高.</P>





<P><BR><BR> </P>
     
发表于 2008-10-12 13:01:34 | 显示全部楼层

回复:[转帖]紧急求助:2.5公里长电缆隧道的照明设计 问题

<P>针对楼顶的问题,我还是那句话:可以两端低压供电。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 12:13 , Processed in 0.060777 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表