楼主: 求知的MT

[问题探讨] TN-C-S系统转换成TN-S系统的位置问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2019-5-24 11:27:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-23 15:02
一栋楼,几回进线,往往是负荷较大,或负荷性质,才分成几路进线,那你这个柜子如何做,得非标

我的想法是每回都分开做隔离开关箱(也可以做在一个大的配电柜里),SPD也一起做里面,隔离开关箱集中设置在MEB进线侧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-5-27 10:12:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣知事 于 2019-5-27 10:17 编辑
求知的MT 发表于 2019-5-24 11:25
你这说法不对,PEN分成PE和N的意义不在于仅仅分开,而在于从PE接地处起,整栋楼的接地系统尽量处于同一电 ...

呵呵,难怪你有开头一问,只是思想过于教条啦。
保护接零体现在,故障时需要让开关动作切断电源为主要目的的一种保护措施。即使你说是 “ 保护接嗯 ”,也是这个意义罢了。为什么中国人不喜欢讲汉语,一定要用外语代之呢?能用,不能用是不是以语言来规定的呢?
由于零线和保护导线分开设置,保护导线中就不经过负载电流。
你认为,分开处 PE 不作重复接地,整栋楼的保护导线 PE 电位会有所不同吗?你这个保护导线中电位变化依据是什么呢?
你认为,即使分开处 PE 重复接地,能和变压器中性点电位保持一致吗?回答是否定的,因为前面的零线承载了电流。
因为有 “ 系统接地 ” 零线对地电位基本确定,负载电流的压降有限。再说,保护接零是以切断电源为主要目的。希望不要把保护接地与保护接零作用混淆了。
避雷器是一种泄放雷电流的通道,如果安装处与系统接地距离不大,可以接在 PE 上影响不大。如果安装处在线路末端,为了避免雷电流长距离流动,所以不宜接在 PE 上,应该单独接地,就近泄放。难道这个也有概念问题?
严格地讲,SPD 电压浪涌保护器与避雷器是有所区别的。如果是避免电源浪涌,应该接在相线与零线之间,或者相线与相线之间。如果是避免雷电浪涌,应该和避雷器连接方式相同。
     
发表于 2019-5-28 10:22:57 | 显示全部楼层
这是一种严重错误的设计!按这个设计,所有PEN线都并联成一个总导体了,那能这样设计!