TN-C转换成TN-S,就是不在转换点接地又如何?TN-S主要目的是不让保护导线流经负载电流,那么分开已经可以达到目的了。至于PE对地的电位,因为不流经负载电流影响有限。因为TN系统也就是一种保护接零系统,与接地关系并不是十分密切。当然了PE 重复接地也未尝不可。
至于避雷最好是避雷器单独接地,也可以接在PE 上。
有些观点老是担心PE对地电位升高,其实是不必要的。再怎么隔离也不能断PE。其实PEN已经接地了,如果说电位升高,重复接地也可能升高,这样能够防到什么地方呢?是不是TN和TT合并起来呢? |
|