住宅插座设计最容易忽略的问题

[复制链接]
     
发表于 2007-4-2 12:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅插座设计最容易忽略的,就是其安装高度问题:1、在潮湿场所的插座高度不应低于1.5米;2、卫生间0~2区内不应设置插座。
发表于 2007-4-2 14:55:15 | 显示全部楼层

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<FONT face=幼圆 size=5>就是,就是</FONT>
发表于 2007-4-2 15:22:42 | 显示全部楼层

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>豆是,豆是</P>
发表于 2007-4-2 18:29:20 | 显示全部楼层

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>现在住宅插座要求好多的 </P>
     
发表于 2007-4-2 20:32:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-4-3 10:27:27 | 显示全部楼层

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

即使在3区内装设插座时,也应有剩余动作电流不超过30mA的剩余电流动作保护器保护。
发表于 2007-4-3 11:49:51 | 显示全部楼层

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

低于1.8还要采用安全型
发表于 2007-4-3 13:55:50 | 显示全部楼层

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>学习中```</P>
发表于 2007-4-3 21:48:23 | 显示全部楼层

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-2 12:42:42</I>)的发言<BR>住宅插座设计最容易忽略的,就是其安装高度问题:1、在潮湿场所的插座高度不应低于1.5米;2、卫生间0~2区内不应设置插座。</DIV><BR><BR>规范上关于插座的很少,好像没有明确的要求啊,有吗?
     
发表于 2007-4-4 12:27:56 | 显示全部楼层

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>西门吹牛</B></FONT> 在(<I>2007-4-3 21:48:23</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-2 12:42:42</I>)的发言<BR>住宅插座设计最容易忽略的,就是其安装高度问题:1、在潮湿场所的插座高度不应低于1.5米;2、卫生间0~2区内不应设置插座。</DIV><BR><BR>规范上关于插座的很少,好像没有明确的要求啊,有吗?</DIV><BR><BR>有啊,而且不少呢……[em4]
     
发表于 2007-4-4 12:30:02 | 显示全部楼层

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>GB 50055-1993《通用用电设备配电设计规范》</P>
<P>第8.0.7条 插座的型式和安装高度,应根据其使用条件和周围环境确定:<BR>一、对于不同电压等级,应采用与其相应电压等级的插座,该电压等级的插座不应被其他电压等级的插头插入。<BR>二、需要连接带接地线的日用电器的插座,必须带接地孔。<BR>三、对于插拔插头时触电危险性大的日用电器,宜采用带开关能切断电源的插座。<BR>四、在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。<BR>五、在儿童专用的活动场所,应采用安全型插座。<BR>六、住宅内插座,若安装高度距地1.8m及以上时,可采用一般型插座;低于1.8m时,应采用安全型插座。<BR></P>
     
发表于 2007-4-4 12:38:33 | 显示全部楼层

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>GB 50368-2005《住宅建筑规范》</P>
<P>8.5.5 安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-4-4 13:12:15 | 显示全部楼层

</DIV><BR><BR>规范上关于插座的很少,好像没有明确的要求啊,有吗?</DIV>
<P><BR>看我曾经开具的审图意见:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -3.35pt; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l0 level4 lfo1; tab-stops: list 0cm">1、      根据《建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求》GB16875.13-2002第701.53条,在卫生间0、1及2区内,不应装设电源插座(故建议此区域内插座高度要大于<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="2.25" UnitName="m">2.25m</st1:chmetcnv>)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -3.35pt; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l0 level4 lfo1; tab-stops: list 0cm">2、      根据《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">8.0.7</st1:chsdate>条,潮湿场所(如厕所)的电源插座安装高度距地不应低于<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="1.5" UnitName="m">1.5m</st1:chmetcnv>。<o:p></o:p></P>
<P><BR> </P>
     
发表于 2007-4-4 15:24:53 | 显示全部楼层

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-4 13:12:15</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -3.35pt; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l0 level4 lfo1; tab-stops: list 0cm">1、      根据《建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求》GB16875.13-2002第701.53条,在卫生间0、1及2区内,不应装设电源插座(故建议此区域内插座高度要大于<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="2.25" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">2.25m</st1:chmetcnv>)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -3.35pt; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l0 level4 lfo1; tab-stops: list 0cm">2、      根据《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">8.0.7</st1:chsdate>条,潮湿场所(如厕所)的电源插座安装高度距地不应低于<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="1.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">1.5m</st1:chmetcnv>。<o:p></o:p></P>
<P><BR></P></DIV><BR><BR>这个第一条,呵呵,虽然此规范确实是关于卫生间内防电击的规范的根本(其他设计规范即使有也是引用此GB标准,而且此标准是等效采用IEC标准),但毕竟多数设计人员不知道此规范(我估计),大鼻子拿此规范审查,只怕人家会迷茫地……[em9]

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2007-4-4 15:28:31 编辑过」</div>
     
发表于 2007-4-4 15:52:32 | 显示全部楼层

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

说的不错,,以后在设计时会注意的