[问题探讨] 系统图这样有问题吗,如断路器选择之类的

[复制链接]
     
发表于 2018-10-29 22:52:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-10-29 20:38
有一定道理

换句话说,有意的设计成三相不平衡,可以让N极分合时更可靠...

也不行。4P开关合闸时先接通N极,断开时L极断开后N才能断开。
发表于 2018-10-30 08:47:56 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-10-29 12:44
三相进户总开关应采用4P,易发生“断零”故障,烧毁家用电器。输出回路采用2P开关可避免触电危险。再者, ...

住宅容易三相不平衡,使N线带电位,即使本户电源断开,N线电位也可能进来,对用户不安全(多少住户都是总闸一拉,就开始修插座、灯具的)
     
发表于 2018-10-30 09:37:55 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-10-29 22:52
也不行。4P开关合闸时先接通N极,断开时L极断开后N才能断开。

如果是一体式的塑壳,这个说法我是认同的。

但是微断是拼装的,应该分不出3P和N的动作区别吧?我印象中,就是简单的1P拼接在一起而已~~

但是即使是这样,我还是坚持认为:为了安全,住宅进户开关应该断N,无论是单相还是三相。
     
发表于 2018-10-30 11:11:36 | 显示全部楼层
按GB50054-2011/3.1.15-3.1.16的规定。此处不能用4P。
     
发表于 2018-10-30 11:14:22 | 显示全部楼层
不论是一体式的塑壳还是微断是拼装的,只要是4P,必须满足开关合闸时先接通N极,断开时L极断开后N才能断开。
     
发表于 2018-10-30 11:16:30 | 显示全部楼层
4P开关易造成“断零”故障,我曾2次处理过这类问题。
     
发表于 2018-11-5 12:10:01 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-10-29 11:10
住宅套内若为单相进户,总开关应采用2P;若为三相进户总开关应采用3P,输出回路开关用2P。住宅规范三相进户 ...

户内箱进线开关需要断N 不是怕其他不平衡电流通过N线流入户内导致触电事故吗?为啥单相2P 没问题 三相 4P 就不妥呢?
     
发表于 2018-11-6 11:34:37 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2018-11-5 12:10
户内箱进线开关需要断N 不是怕其他不平衡电流通过N线流入户内导致触电事故吗?为啥单相2P 没问题 三相 4P ...

四极开关电器通断操作时,中性极触头不能产生电弧,无法清除中性极触头上的污垢和氧化层,时间久了很可能因中性极触头接触不良而发生“断零”故障,在各相负荷不平衡的情况下有的相电压很高,接近380V,就会烧毁家用电器,给住宅用户造成经济损失。
2P开关中性极触头也能产生电弧,不存在上述问题。单相回路即便“断零”也不存在电压升高的问题,只是家用电器无法使用。
     
发表于 2018-11-13 09:50:22 | 显示全部楼层
在TN—C系统中,当保护接地中性导体断开时,有可能危及人身安全,因此本条规定为强制性条文,必须严格执行。
     
发表于 2018-11-13 09:53:04 | 显示全部楼层
要求剩余电流动作保护电器能断开所保护回路的所有带电导体,包括中性导体,是为了防止在回路中可能发生的误动作。对于剩余电流动作保护电器“在TN—S系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开”的规定,是考虑到当中性导体为可靠的地电位时断开中性导体是没有意义的,而中性导体是否为可靠的地电位,需要技术人员根据工程的具体情况决定。
3.1.15 在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
    1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关电器;
    2 TT系统中,当负荷侧有中性导体时选用隔离电器;
    3 IT系统中,当有中性导体时选用开关电器。
     
发表于 2018-11-13 10:04:13 | 显示全部楼层
分析如下:

1、当零线在a点发生断线时,凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电。但没有电压,因此,负载无法正常工作;

2、当零线在b点发生断线时,接在断开点以后的B相(L2)和C相(L3)的单相负载相当于串联后接在B、C两相(380V)上,造成负载大的C相电压低,负载小的B相电压高。如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受电压190V;

3、当零线在c点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大的C相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的C相电压低,而负载小的A相电压高。三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度也越严重。

4、由于零线断线造成的三相电压畸形,使电气设备工作特性发生变化,电压过低无法工作,电压过高将缩短使用寿命,甚至烧毁设备造成经济损失;

5、零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护;设备一旦漏电,将会造成人身触电。这时,即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。在低压三相四线制(380/220V)供电系统中,由于单相负载的存在,必然造成三相负载不平衡。为保证零线的安全性和可靠性,规程规定零线电流不得超过相线电流的25%,在主干零线上不得装设开关和熔断器,零线的截面不得小于相线截面的1/2
64380cd7912397ddd65443445f82b2b7d0a28745.jpg