账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18681|回复: 25

[问题探讨] 系统图这样有问题吗,如断路器选择之类的

[复制链接]
     
发表于 2018-10-24 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大神们能帮忙看下系统图是否正确吗?请指教
2.png
发表于 2018-10-24 16:22:28 | 显示全部楼层
不存在对不对,只是有些商榷
发表于 2018-10-24 16:23:19 | 显示全部楼层
进线开关为何选用4P
发表于 2018-10-24 16:24:01 | 显示全部楼层
出线开关,有些有极数,有些没有
发表于 2018-10-24 16:24:47 | 显示全部楼层
电流不大,电表可以直接接入
     
发表于 2018-10-24 21:18:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2018-10-25 08:49 编辑

树总说的对。只是断路器型号GS261NA已经表明极数是1P+N。反倒是标明4P的断路器GS263本应是3P,4P对应的型号应该是GS263+NA或GS264。
     
发表于 2018-10-25 13:24:36 | 显示全部楼层

住宅的话,进户要断N,可能是这个原因吧....
     
发表于 2018-10-25 13:31:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-10-25 13:42 编辑

我的观点:
1.进线处PEN表示哪里?标注不正确。
2.小电流电表可以直接接在回路中,不用CT
3.如果要防止偷电,电表应在断路器之前。
4.进线开关GS表示带RCD的功能,但是并没有画出,也没有标注动作电流和时间,且此处不应采用RCD断路器。
5.WL3回路为何要带RCD?如果带RCD,则应标注;如果不带RCD,则图例和型号有误。
6.预留回路应标注相序和回路编号7.至于级数问题,我个人习惯是标上,为了防止审查人对ABB开关型号不熟悉,而且自己也好检查,万一要替换,也方便。
...

发表于 2018-10-29 09:26:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-10-25 13:24
住宅的话,进户要断N,可能是这个原因吧....

嗯,看着像是住宅的配电箱
     
发表于 2018-10-29 11:10:51 | 显示全部楼层
住宅套内若为单相进户,总开关应采用2P;若为三相进户总开关应采用3P,输出回路开关用2P。住宅规范三相进户总开关应采用4P的规定不妥。
发表于 2018-10-29 11:16:18 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-10-29 11:10
住宅套内若为单相进户,总开关应采用2P;若为三相进户总开关应采用3P,输出回路开关用2P。住宅规范三相进户 ...

为何不妥,麻烦讲讲
     
发表于 2018-10-29 12:44:12 | 显示全部楼层

三相进户总开关应采用4P,易发生“断零”故障,烧毁家用电器。输出回路采用2P开关可避免触电危险。再者,采用4P开关不满足GB50054-2011/3.1.15-3.1.16D的规定。
     
发表于 2018-10-29 13:27:31 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-10-29 12:44
三相进户总开关应采用4P,易发生“断零”故障,烧毁家用电器。输出回路采用2P开关可避免触电危险。再者, ...

3.1.15没有说不能断零
3.1.16说“在电路中需防止电流流经不期望的路径时,可选用具有断开中性极的开关电器”,我个人认为,住宅三相进线采用4P与单相采用2P的初衷是一致的,就是不期望其他区域故障导致N线带电,而且4P开关与断零没有必然联系~~
     
发表于 2018-10-29 15:40:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-10-29 13:27
3.1.15没有说不能断零
3.1.16说“在电路中需防止电流流经不期望的路径时,可选用具有断开中性极的开关电 ...

N极分合闸时不会产生电弧,时间长了其触头易形成膜电阻,造成接触不良。
     
发表于 2018-10-29 20:38:31 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-10-29 15:40
N极分合闸时不会产生电弧,时间长了其触头易形成膜电阻,造成接触不良。

有一定道理

换句话说,有意的设计成三相不平衡,可以让N极分合时更可靠...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则