账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 12624|回复: 44
收起左侧

关于电梯配电的一点疑惑

  [复制链接]
发表于 2010-6-11 20:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
民规:
9.4.1 电梯、自动扶梯和自动人行道的负荷分级,应符合本规范第3.2节的规定。消防电梯的供电要求应符合本规范第13. 9节的规定。客梯的供电要求应符合下列要求:
1 一级负荷的客梯,应由引自两路独立电源的专用回路供电;二级负荷的客梯,可由两回路供电,其中一回路应为专用回路;
2 当二类高层住宅中的客梯兼作消防电梯时,其供电应符合本规范第13.9.11条的规定;
3 三级负荷的客梯,宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电,当有困难时,电源可由同层配电箱接引;
4 采用单电源供电的客梯,应具有自动平层功能。
自动扶梯和自动人行道宜为三级负荷,重要场所宜为二级负荷。

这规范的理解,关于一级二级负荷双电源(或双回路)切换点位置的确定该如何理解啊?
1.机房切换,这个估计肯定能满足规范要求了。。
2.在首层切换,一路专用回路引至电梯机房。切换箱的2路电源为从低压房(或分配电室)引来的2路专用回路。
3.直接在低压柜切换,以专用回路引到电梯机房?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-6-12 14:57:00 | 显示全部楼层
末端切换,就是你说的1
2,3不行吧 没见过
     
发表于 2010-6-12 22:25:00 | 显示全部楼层
<<高规>>的相关条款中对消防负荷有末端切换的要求
而对非消防负荷没有末端切换这样的要求
     
发表于 2010-6-13 23:29:32 | 显示全部楼层
本版还有个文章,是王金元对民规的解释,可以看看
     
发表于 2010-6-15 18:52:32 | 显示全部楼层
有条规范规定,消防电梯、消防水泵、消防风机要在最末级配电箱内切换,你是不是在疑惑这个?
 楼主| 发表于 2010-6-16 11:02:55 | 显示全部楼层
我是对非消防的,一级,二级电梯负荷配电疑惑。
一级负荷的客梯,应由引自两路独立电源的专用回路供电
我对这规范理解:要求2个电源,专用回路,切换点不明。
能否说,在首层设置双电箱,双电源箱的电源是引起2个电源(电源满足一级负荷要求),然后从双电源箱引一路专用回路。注意,这时候专用回路指双电源箱至电梯机房这一段。
在2008年民规出来前,设计过这样的案例。
再看看二级负荷电梯的要求。
”二级负荷的客梯,可由两回路供电,其中一回路应为专用回路“。
这句对2回路供电,这2回路是指那一段啊?
假如上面对一级负荷的做法满足,即专用回路指的是双电源点至机房电梯配电箱,那二级负荷的两回路供电如何理解?如果仍在首层做切换点,那是不是指切换点前要有一回路是专用回路?这样专用回路会不会理解矛盾(一个在切换后,一个在切换点前)。如果均理解为切换点前,那一级负荷的为什么不写清晰一点。。。)

相对于供配电规范要求一级负荷要2电源,二级要2回路,条文给出解释均指电源,且理解为外电源。是针对整个用户负荷来定的,但民规这一条,是针对特定负荷来说的,是不是意味着要在机房切换啊?
感觉规范为什么不写清晰一点。可以集中切换,或者要求机房切换。。。。非要我们动脑子想一大通还不好理解
 楼主| 发表于 2010-6-16 11:06:49 | 显示全部楼层
消防负荷的切换,我们这边施工审查有会议说明。
有机房的消防设备,要在机房内设双电源箱,无机房的,可以在当前防火分区集中设双电源箱切换。
     
发表于 2010-6-16 18:22:27 | 显示全部楼层
要是这么说,就要求设计人员能够区分消防负荷与非消防一、二级负荷在配电时的区别了。

1、消防负荷要求末端切换,非消防没有这个要求。这个要求是针对配电箱的。

2、还有专用回路什么的,是针对线路的,别混在一起了。
 楼主| 发表于 2010-6-16 21:48:24 | 显示全部楼层
看来我没清晰表达我的意思。
消防负荷的配电现在不作讨论
我只想了解非消防的。
按供配电规范,一级二级负荷的配电,只对电源(如变电所以外,或者说分配电室外的电源)作了要求,从电源点至设备的供电具体线路不作要求,换句话说,切换点是没作具体 要求的。
如果电梯只也只要满足供配电规范对于一二级负荷的供电要求,民规在这里特别列出是什么意思?是不是多余了?
注意一下民规的表达。
”二级负荷的客梯,可由两回路供电,其中一回路应为专用回路“,
结合一下供配电规范:”二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。“结合一下供配电的条文,主要指室外电源(变电所或分配电室外电源引2回路)。但民规要求一路为专用回路,这个跟供配电规范上的要求是明显不同的。
 楼主| 发表于 2010-6-16 21:56:20 | 显示全部楼层
换个角度看
对于一般二级负荷,按供配电要求,只要从外电源引来2回路供电,至于到了建筑内怎么配电是没具体要求了。
如一建筑,按二级负荷供电,从市政引2回路10kV供电(满足2级负荷要求的)。设2台变压器,每台变压器出线引一路至双切箱(设置在低压房或某点),然后再引至普通的二级负荷。这是满足供配电规范对于二级负荷的要求的。
但如果按民规对二级电梯的供电要求怎么理解?如果认为民规要求的2回路与供配电要求的2回路是一样的,那指的10kV电源是不是要有一路为专用?这显然不妥。
如果理解民规指的是从低压房引2回路供电,那这2回路引至何点?到机房吗?
民规二级负荷要求2回路,但对一级负荷要求从2电源引专用回路(注意未明示2电源引来的专用回路是一回路或二回路)
所以很疑惑。
 楼主| 发表于 2010-6-16 22:08:20 | 显示全部楼层



    看过了,只是感觉对理解民规上这条的要求无帮助。
另如果按修订的规范解释,30米内算末端,会不会与防火规范有抵触。
如高规的条文:”第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。“
如当泵房,电梯机房是要求在机房切换的。
发表于 2010-6-16 22:33:01 | 显示全部楼层
非消防二级负荷没有强调末端切换也就可以不必在机房切换的吧

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
asi + 20 积极发言

查看全部评分

     
发表于 2010-6-17 11:42:03 | 显示全部楼层
注意一下民规的表达。
”二级负荷的客梯,可由两回路供电,其中一回路应为专用回路“,
结合一下供配电规范:”二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。“结合一下供配电的条文,主要指室外电源(变电所或分配电室外电源引2回路)。但民规要求一路为专用回路,这个跟供配电规范上的要求是明显不同的。

就上面这段话我的意见是:民规和供规没有矛盾,区别在于民规要求明确一些(二级负荷的客梯),也严格一些(一路为专用回路),不过这个严格在用词上是“可”,对吧。供规笼统一些。

这么说楼主满意否。
 楼主| 发表于 2010-6-17 20:34:22 | 显示全部楼层
注意一下民规的表达。
”二级负荷的客梯,可由两回路供电,其中一回路应为专用回路“,
结合一下供配电规范 ...
冷若冰 发表于 2010-6-17 11:42



    越来越感觉我自己的表达能力有问题了。

简单的问一下,民规要求二级负荷的电梯,要2回路供电,其中一路为专用。。。这2回路起点是指那里,终点是指那里?
供配电规范2回路,起点是市 政电源,终点只要到建筑内的配电房就行了。。。民规指的呢?
     
发表于 2010-6-18 09:53:43 | 显示全部楼层
你是这个意思。电梯起点是配电房。

1、简单地说,《供规》更多的是如何供,所以我说笼统些,这点不知道你是不是接受了。

2、《民规》里说得更多的是配。

3、两本规范的对象有些差异,这话有些太广泛了,也就这么个意思。

不知道这么说大家是不是赞同了,楼主能不能接受了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2021-4-14 06:49 , Processed in 0.063254 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表