楼主: yjf992

建筑物基础底板上下两层钢筋都需要焊接吗

[复制链接]
     
发表于 2018-10-20 16:28:46 | 显示全部楼层
都说在 防雷规范  有这个规定,找了一遍没看到啊!!!
发表于 2018-10-22 09:10:13 | 显示全部楼层
guyecanxing 发表于 2018-10-20 16:28
都说在 防雷规范  有这个规定,找了一遍没看到啊!!!

防雷规范里没有
     
发表于 2019-8-19 16:47:29 来自手机 | 显示全部楼层
钢筋面积足够大了,况且现在的结构钢筋一般是不能焊接的(这一点请向结构师询问),其实只需在说明中强调柱子钢筋与基础钢筋网在局部做可靠连接就行。
     
发表于 2019-8-22 11:39:49 | 显示全部楼层
就防雷来说,我认为是不用焊接的,防雷规范里的连接方法有说明。但要兼用接地的总等电位连接用的钢筋是得焊接的。