账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 2084291

审图意见,高层住宅前室,楼梯照明与应急照明均应由不同回路的双电源切换箱配电吗

[复制链接]
     
发表于 2015-11-16 11:07:27 | 显示全部楼层
个人意见:
楼主画的不对,但是图审说的更加混乱。
我会按照建规10.1.6 提强条给楼主。
"10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。"
10.1.6 条文说明"本条规定的"供电回路"是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。"


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 07:20 , Processed in 0.063681 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表