账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4420|回复: 6

[问题探讨] 高层住宅入户线路可以为L+N吗?

[复制链接]
发表于 2014-6-11 20:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层住宅入户线路可以为L+N吗? 即自配电室至集中电表箱处,采用TN-S系统,自电表箱后采用TT系统可否?若可以采用TT,应该如何做?

原本设计的是TN-S,施工错误,预埋的线管只能穿2根10平方的线,所以,看看能不能采用TT。
     
发表于 2014-6-13 09:26:18 | 显示全部楼层
你这样不是越整越麻烦吗?TT系统一样要敷设接地线
     
发表于 2014-6-13 09:57:31 | 显示全部楼层
回复 1# daming26


    不能,TT与TN-S最大的区别就是接地故障电流小,需要附加RCD做接地故障保护
 楼主| 发表于 2014-6-13 20:10:56 | 显示全部楼层
回复 2# azbe
户内还是LNPE了,只是PE能在户内配电箱处接地,构成TT ,可否?
 楼主| 发表于 2014-6-13 20:12:10 | 显示全部楼层
回复 3# sgf2002


    是的,改为TT后用RCD。
但是,插座回路有RCD,只在照明回路加RCD就可以了,还是进线总开关也需要RCD?若能改为TT的话。
     
发表于 2014-6-14 20:14:57 | 显示全部楼层
如此一来,TN的PE线和TT的PE线其实难以截然分开,形成“伪TT"
     
发表于 2014-6-16 15:43:42 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 17:51 , Processed in 0.089528 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表