账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3169|回复: 7

[问题探讨] 消防联动的问题

[复制链接]
     
发表于 2014-5-20 10:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位,火灾报警后,切除相关区域的非消防电源及应急照明,,实际设计中相关区域是防火分区还是整栋楼,
对于高层建筑来说,,停电后发生火灾,发电机母线上是切掉所有非消防负荷,还是根据防火分区来切除?
     
发表于 2014-5-20 11:01:15 | 显示全部楼层


新《火规》没说“火灾报警后,切除相关区域的非消防电源及应急照明”,4.9.2 条语焉不详。
     
发表于 2014-5-20 11:18:24 | 显示全部楼层
见4.10.1条及条文解释
     
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:20:08 | 显示全部楼层
我说的设计中做法,,你们是怎么做的,,
     
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:27:03 | 显示全部楼层
如果是停电后发生火灾,只切火灾区域的非消防,其他非消防就还要挂在发电机母线上,那发电机负荷计算时不是要每个防火分区比较消防与非消防的大小,取其大者?
再有,如果高层建筑着火,应要全部疏散?应急照明要全部接通不?
     
发表于 2014-5-20 11:34:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 lwix1103 于 2014-5-20 11:37 编辑

变电所在室内---变电所内切
变电所在室外---在该楼总配电间切
发表于 2014-8-12 10:25:32 | 显示全部楼层
切除相关区域的非消防电源及应急照明,其相关区域不一定是防火分区或者整栋楼,而是一个回路。不能笼统地切除了,因为每栋楼或者每栋分区可能有消防设备。
     
发表于 2014-8-12 11:17:48 | 显示全部楼层
新规范市写的不详细, 个人认为还是应该按防火分区来切除..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 13:17 , Processed in 0.081188 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表