[求助] 大家是怎么理解《建筑电气常用数据04DX101-1》中电梯需要系数0.18~0.22?

[复制链接]
发表于 2014-5-16 17:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家是怎么理解《建筑电气常用数据04DX101-1》中电梯需要系数0.18~0.22?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-5-17 01:37:26 | 显示全部楼层
多台情况下,短时、不同时、并非均满载。
发表于 2014-5-17 10:59:29 | 显示全部楼层
是四台以上时系数易取0.18-0.22.
发表于 2014-5-17 14:36:26 | 显示全部楼层
这个数据应以《工业与民用配电设计手册》第三版    电梯的那一篇章为准
《建筑电气常用数据04DX101-1》 这个有误
     
发表于 2014-5-17 15:21:02 | 显示全部楼层
多台的总容量计算时可以这样算,单台或两台就不能这样算了。
发表于 2014-5-18 10:15:55 | 显示全部楼层
0.18~0.22跟03版技术措施中的数值一样,该数值用于变电所负荷计算及变压器容量的选定。 电梯的计算电流是电梯在最大负荷运行时, 影响到电梯供电回路中断路器和电缆短时间内发热的电流(含有功电流和无功电流) , 需按此电流选择其供电回路中的断路器和电缆。但电梯对整个工程的供电变压器造成的负荷, 影响到变压器发热(温升)的负荷, 它是在一个较长时间段内的加权平均值, 不是电梯短时的最大负荷值。而且经过变电所内的电容补偿后, 大大减少了无功电流的影响
发表于 2014-5-19 10:50:48 | 显示全部楼层
《建筑电气常用数据04DX101-1》中电梯需要系数0.18~0.22-----只能作参考,要根据实际的使用情况确定。
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:58:47 | 显示全部楼层
在计算电梯的配电箱负荷时,需要系数一般取多少啊?是否按照《工业与民用配电设计手册》中“不同电梯台数的同时系数”选择啊?