[问题探讨] "断零“后中性点漂移及各相电压偏差通用算法

[复制链接]
     
发表于 2014-1-23 10:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 北方郎 于 2014-1-23 11:10 编辑

受老诚大哥启发,对"断零“后中性点漂移及各相电压偏差做了分析
     
 楼主| 发表于 2014-1-23 11:03:03 | 显示全部楼层
两相负荷相等时
QQ图片20140123110011.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-1-23 11:04:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-1-23 11:10 编辑

三相负荷相差较大时
QQ图片20140123110020.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-1-23 11:05:23 | 显示全部楼层
自由变量时计算
QQ图片20140123110232.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-1-23 11:06:41 | 显示全部楼层
结论:"断零“后中性点漂移及各相电压偏差只与负荷不平衡度有关,跟负荷大小无关。
     
 楼主| 发表于 2014-1-23 11:08:09 | 显示全部楼层
以上分析,忽略线路压降,阻性负载。如果考虑线路压降,"断零“后中性点漂移及各相电压偏差更大。
发表于 2014-1-23 13:27:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-6-4 11:45:36 | 显示全部楼层
请楼主提供一下公式,以及各变量的定义,例如m和n是什么意思,最好能附带几张矢量图用来示意。
     
发表于 2018-6-4 15:46:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣知事 于 2018-6-4 15:56 编辑

这个只要利用两点间电位公式就可以啦。Uoo'=∑EY/Y;E——交流电源电压;Y——交流导纳。交流电路需要采用复数计算。
如果中性点移位至Ub,则Ub-Uo=0,Ub-Ua=√3U,Ub-Uc=√3U,这种情况发生在B相电压与中性线短路。
600问说到,电源中性点接地可以防止电源中性点位移,显然是做不到的。因为Uoo'是靠中性线短接掉的。
三芯柱变压器就是中性线不断,中性线电流过大,也可能造成中性点位移的。与电源中性点接地无关。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-6-5 12:57:44 | 显示全部楼层
老王以此例说明重复接地用处不大,但是看了后我反而感觉重复接地很有必要
     
发表于 2018-6-5 14:01:21 | 显示全部楼层
不赞成以大地作为工作电流回路。因为电流在大地中流通和在导线中流通的物理特性是不同的。电流在大地中流通可以产生微小的电火花,电火花会发射电磁波,电火花可以引爆地下易燃易爆气体,电火花可以加速地下金属构件氧化。这就是所谓的杂散电流问题,其他的“不期望路径的电流”与杂散电流无关。
如果,以中性线重复接地来防止“断零”,即达不到目的,更会产生诸多危害。
     
发表于 2022-3-10 11:05:59 | 显示全部楼层
有计算公式吗
     
发表于 2022-3-10 11:20:42 | 显示全部楼层

这里有推导。只限纯阻性负荷。来源是上世纪90年代《电工技术》杂志的一篇论文。
中性点位移1.jpg
中性点位移2.jpg
     
发表于 2022-3-10 15:55:59 | 显示全部楼层
楼主那个m ,n分别是代表什么量啊!