账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8964|回复: 10

[求助] 关于三相短路电流计算的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-5-23 09:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
未命名.jpg 这个公式
为何线电压要处以

未命名2.jpg 变为相电压计算,难道电抗也是单相的,不是三相的?
发表于 2012-5-23 09:12:20 | 显示全部楼层
小伙子,你该好好复习一下三相系统的基本概念和计算了。
     
 楼主| 发表于 2012-5-23 09:27:17 | 显示全部楼层
回复 2# dmd888


其实我最终是想问这个
因为短路电流计算公式都是按相电压计算的
而变压器阻抗是查表得出的
那么表中的阻抗是三相还是单相
发表于 2012-5-23 09:29:13 | 显示全部楼层
对称三相电路都是按单相等效电路求解的,阻抗肯定是单相的。阻抗相加,只有在串联时才有意义,这一点与功率是不同的。
发表于 2012-5-23 09:31:57 | 显示全部楼层
另外,三相电路的基本计算公式,都是取线电压、线电流参量,那个根号三就是这么来的。只有算单相短路时,电压取相电压,阻抗取按序分量法推算出的相保(中)阻抗。
     
 楼主| 发表于 2012-5-23 09:32:27 | 显示全部楼层
回复 4# dmd888


多谢楼上的,终于明白了,还有昨天的发的一个帖子关于电涌保护器前置断路器选用原则的问题,您能指教一下么?
发表于 2012-5-23 10:09:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-23 10:13:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-23 10:17:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-23 10:21:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-29 16:34:40 | 显示全部楼层
诚版为什么总说些乱七八糟的?叫人看不懂.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则