账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4734|回复: 2

[电气资讯] 低压无功功率补偿柜容量的大小的计算

[复制链接]
发表于 2013-10-29 14:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求教:低压无功功率补偿柜的容量,在设计中如何计算或估算选取?
发表于 2013-10-29 15:07:31 | 显示全部楼层
利用EXCEL弄一个负荷计算表,在里面调整~
还有就是利用公式,GB50052-2009第11页的公式!
发表于 2013-10-29 17:24:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-10-29 17:25 编辑

一般民用建筑,自然功率因数0.8~0.9,补偿后大于0.9,可按Pjs的15~30%预估,自然功率因数低取高自然功率因数高取低。


或者再懒一些,用变压器装机容量S乘以15%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 14:48 , Processed in 0.073589 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表