账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4544|回复: 1

住宅卫生间插座与照明设计问题

[复制链接]
发表于 2013-7-19 16:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《住宅电气设计规范》JGJ242-2011 第8.4.2条条文解释4款及第9.4.4条条文解释,卫生间的照明可与卫生间的照明同回路。审图人员根据《住宅设计规范》GB50096-2011第8.7.2条3款,电源插座与照明应分回路设计,卫生间插座宜设置独立回路。JGJ242-2011 是行业标准,GB50096-2011是国家标准,条文冲突时应执行国家标准。
大家如何看?
发表于 2013-7-20 11:39:56 | 显示全部楼层
规范有不同看法的时候,个人觉得,这种意见就不要提了。两者均默认。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-27 14:49 , Processed in 0.071273 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表