账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11139|回复: 11

[问题探讨] 电涌保护器的设置问题

[复制链接]
     
发表于 2012-10-15 10:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本来以为只有在户外线路进入建筑物处,LPZ0A或LPZ0B区进入LPZ01区时才安装电涌保护器,对于设在车库内的变电所,低压干线电缆均敷设在车库内至各单体时,此时,电缆进线并未穿越防雷界面,以前设计此处未加电涌保护器。但据说林老师讲课时要求此处设置电涌保护器,说是防止从屋顶上的雷电流影响变电所。按《雷规》的要求,当无线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设II级试验的电涌保护器。那此时各单体的电涌保护器如何选择呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-10-15 10:23:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-10-15 10:26 编辑

回复 1# hbsjzsjy


理解时要区别一下防闪电电涌侵入和防反击二者的不同

防闪电电涌侵入需考虑是否有线路从高暴露地点引入
防反击需考虑建筑物上是否直接设有防雷装置

另外还要考虑SPD防雷电感应的用途

SPD防雷电电磁脉冲的作用大致可以从防闪电电涌侵入、防反击、防闪电感应三个方面去理解


----以上是个人的理解
     
发表于 2012-10-15 10:55:10 | 显示全部楼层
要不要设,要进行雷击风险评估。
     
 楼主| 发表于 2012-10-15 11:05:33 | 显示全部楼层
防闪电感应是特指一类防雷建筑物和二类中的爆炸危险场所的建筑物,放闪电感应的二类防雷建筑物可按《雷规》第4.3.7来做,此条并未提及安装电涌保护器,此处设置电涌保护器主要还是考虑防反击吧,问题是,因此时变电所置于车库内与各单体共用接地装置,有无必要在各进线处再设SPD?如果按林老师讲的需设置,那么应该如何设置呢?
     
 楼主| 发表于 2012-10-15 11:08:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-15 11:24:56 | 显示全部楼层
当地气象局防雷办做《雷击风险评估》,收费还不低。
     
发表于 2012-10-15 12:08:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-10-15 12:24 编辑

回复 4# hbsjzsjy

有必要,你说的没错,电源总配电箱处的SPD主要作用是防反击
具体可看下图理解
图片1.jpg

规范另外在防闪电电涌侵入措施中提到SPD

虽然雷规防闪电感应措施未提及SPD,但不能否认SPD的防闪电感应作用。

图片1.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-10-15 17:06:50 | 显示全部楼层
惭愧,看不懂英文,那两个接地一个貌似是系统接地,另一个不知道是什么。不过我的前提是变电所是置于车库内的,各接地系统是共用接地装置的(基础),低压配电系统的接地形式为TN-S系统,不知和这张图表达的意思是否一致。
     
发表于 2012-10-16 11:08:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-10-16 11:11 编辑

回复 8# hbsjzsjy

如果变压器设在建筑物内,则这个总箱处可理解为变电所低压母线处了
有线路引出,则可能遭遇大能量雷电流或遭受反击(两个地不是一个地)
无线路引出,则是感应电流
     
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:51:26 | 显示全部楼层
回复  hbsjzsjy

如果变压器设在建筑物内,则这个总箱处可理解为变电所低压母线处了
有线路引出,则可能 ...
sgf2002 发表于 2012-10-16 11:08


这个我也是这么理解的,不过林老师不是这样说的,亦或是问题没有问的很明白,所以很纠结。
     
发表于 2012-10-16 17:32:58 | 显示全部楼层
回复 8# hbsjzsjy

“惭愧,看不懂英文,那两个接地一个貌似是系统接地,另一个不知道是什么。”
------另一个是建筑物防雷装置的接地  。
------变电所在建筑物内或附建,两个接地会是一个地
------有线路引出至另一建筑物 ,两个地会出现不是一个地 的情况
     
发表于 2022-9-26 09:49:19 | 显示全部楼层
有时候看得也晕乎了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 03:27 , Processed in 0.082681 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表