什么是单独的值班室?

[复制链接]
     
发表于 2012-7-12 07:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2012-7-12 07:58 编辑

《10kV及以下变电所设计规范》规定:

    第4.1.6条 有人值班的配电所,应设单独的值班室。当低压配电室兼作值班室时,低压配电室面积应适当增大。高压配电室与值班室应直通或经过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道的门。

什么是单独的值班室? 值班室以前曾设置直流屏,审图认为违规,各位怎么看。
     
发表于 2012-7-12 09:38:39 | 显示全部楼层
个人理解问题,见过在变电所里摆张桌子就OK了的,也有值班室内安装了直流屏、信号屏的。
如果是休息室倒是不应该设置直流屏、信号屏的。
发表于 2012-7-12 16:31:10 | 显示全部楼层
仅作值班用的,与高压室、控制室、低压室、室外等都有通道的就叫单独的值班室,反之,如果设在低压室和控制室之内,由低压室隔出一块区域作为值班室的话,就不会是单独值班室了。