[问题探讨] 高压配电室高压柜后维护通道

[复制链接]
发表于 2012-7-6 15:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50053-92 4.2.7 与GB 50060-2008有矛盾的地方.
50053说双排面对面柜后维护通道800,柜前操作2000;背对背柜后维护通道1000,柜前操作距离1500.
50060说设备双列布置时维护通道1000,固定式操作距离2000.

2者存在冲突,20kV及以上我可以按照50060做,10kV及以下该如何执行呢?
实际上平常做变电所设计时,不会这么紧张布置,一般高压柜后做电缆沟至少也得1000,所以不会担心满足这些问题.
     
发表于 2012-7-6 18:47:01 | 显示全部楼层
我怎么觉得没矛盾呢?
发表于 2012-7-6 18:50:40 | 显示全部楼层
是呀,我也没看出有什么冲突
 楼主| 发表于 2012-7-6 20:28:32 | 显示全部楼层
50060说设备双列布置并没有说是面对面还是背对背,一律按1000考虑;而50053说面对面布置时,按800考虑.
如果是10kV及以下高压柜布置时就会出现问题,现在注册考试题目出的很怪,看来只有拿一个算,拿另一个再算,如果算出有某一答案,那就选上;如果2答案都有,我不会做了,只有放弃.
发表于 2012-7-6 20:57:58 | 显示全部楼层
50060:双列布置维护通道间距1000mm,维护通道当然指的是背对背;
50053:双排背对背布置,维护通道1000mm;
二者完全一致。

楼上说的面对面布置时的维护通道指的是柜后距离,而不是面对面间距,所以是800mm;
     
发表于 2012-7-6 21:24:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2012-7-6 21:33 编辑


是吗?那这么理解的话,50060本身就矛盾了。
单列布置,柜后距离是柜体到墙吧?净距800。
双排面对面布置,柜后距离还是柜体到墙吧?就不能800了,就必须1000了?

同样的,对于固定柜操作通道
单列布置,柜前距离是柜体到墙吧?净距1500。
双排背对背布置,柜前距离还是柜体到墙吧?就不能1500了,就必须2000了?
 楼主| 发表于 2012-7-6 22:14:59 | 显示全部楼层
维护通道:柜后维护净距(不一定到墙)
操作通道:柜前操作净距(不一定到墙)
现在问题出在双列布置上.
50060说双列布置时维护通道1000,不管是面对面,还是背对背.
50053说双列布置时,面对面维护通道800,背对背维护通道1000.
另外50060双列布置时,操作通道距离要求与50053也不一样.
     
发表于 2012-7-6 23:12:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2012-7-6 23:13 编辑
维护通道:柜后维护净距(不一定到墙)
操作通道:柜前操作净距(不一定到墙)
现在问题出在双列布置上.
50060 ...
bsdi 发表于 2012-7-6 22:14



   
好,咱们不说墙这个字。
先说50060,设备单列布置,柜后维护通道800,这个距离是柜体背部到其后面的某种非高压配电柜物体的距离,这么说没错吧?因为如果后面也是高压柜,那就叫双列了。
设备双排面对面布置,柜后维护通道1000,这个距离同样是柜体背部到其后面的某种非高压配电柜物体的距离,这么说没错吧?因为如果后面也是高压柜,那就叫三排布置了。
那么同样是是柜体背部到其后面的某种非高压配电柜物体的距离,50060为何出现两种要求?
     
发表于 2012-7-6 23:25:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2012-7-6 23:29 编辑

没必要去扣字眼是不是相对于墙,毕竟相对于墙壁是大多数情况。咬文嚼字最没劲了。

配电柜后维护通道,如果相对于墙壁,距离就是800;如果是相对其他高压配电柜的背部,距离就是1000。
同样固定式配电柜前操作通道,如果相对于墙壁,距离就是1500;如果是相对其他高压配电柜的柜前,距离就是2000。

当然上面的话你可以将“墙壁”随便换成其他什么东西都可以。

这么看两本规范完全一致,要说不统一,只能说50060措辞不严谨或者说50053太罗嗦。