账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5002|回复: 1

[问题探讨] 金属罐体防雷问题?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-1 08:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丙类液体灌区,金属罐体直接做防雷接闪器,接地点不少于2处,引下线间距不大于18m,此时接地点与引下线是否为同一个,并按18米设?
发表于 2012-6-2 11:17:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 l521523 于 2012-6-2 14:51 编辑

直接利用罐体做引下线,在接地体引出线做接地断接卡,用RV-6mm2的软铜线连接罐体即可。具体做法你可以参考一下这个图。
360截图20120602111722828.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 11:30 , Processed in 0.077115 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表