[问题探讨] 头痛的建筑接地电阻问题

[复制链接]
     
发表于 2012-2-28 15:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问一下各位,现在图纸上关于接地电阻大小是如何规定的?有的认为应该为1欧,我们现在图纸上也是这样标的。但经常有施工单位反映无法达到,要求变更。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 实际问题!

查看全部评分

发表于 2012-2-28 16:29:04 | 显示全部楼层
应该是等电位联结。建议先看看王老的书。
     
发表于 2012-2-28 22:55:26 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=3

31#楼

15、不好意思,插进一个JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》的问题。

12.7电子设备、计算机接地
。。。。。。
3 除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于1Ω。
当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m。

32#楼

问1:
“除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于1Ω”的规定,正确吗?

问2:
“当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m”(此处也同样出现10m规定)的规定,依据何在?为何条文说明却是“20m远”?
     
 楼主| 发表于 2012-2-29 12:00:36 | 显示全部楼层
就是“12.7电子设备、计算机接地”的问题。
究竟哪些东西属于电子设备,规范并没有明确,执行起来很麻烦!
发表于 2012-3-1 16:21:02 | 显示全部楼层
共用接地网电阻<1很难吗,我做的工程每个都是<1的。
发表于 2012-3-1 17:48:52 | 显示全部楼层

前不久刚算了一个
150m*50m建筑,土壤电阻率取300,
接地电阻套规范4个公式,最小的是0.9Ω,大的可达2Ω。
规范自身几个公式就天壤之别,设计人员只能应付了事

建筑再小一些,确实难达到1Ω要求
发表于 2012-3-1 17:52:14 | 显示全部楼层
就是“12.7电子设备、计算机接地”的问题。
究竟哪些东西属于电子设备,规范并没有明确,执行起来很麻烦!
azbe 发表于 2012-2-29 12:00

50057第2.0.27条是【电子系统】的定义,可参考。和电子信息设备类似
民规的名词解释里没有吗?看来这事不能说太细。。。
发表于 2012-3-1 17:54:51 | 显示全部楼层
31#楼

15、不好意思,插进一个JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》的问题。

12.7电子设备、计算 ...
尺短寸长 发表于 2012-2-28 22:55


好几个规范默认可独立搞接地极

但50057第6.3.4的5中“电子系统不应设独立的接地装置”
条文说明也多次不推荐独立接地,还引用IEC什么的来威胁大家。
     
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:03:15 | 显示全部楼层
2.0.27 电子系统 electronic system
由敏感电子组合部件构成的系统。

条文解释:
电子系统包括由通信设备、计算机、控制和仪表系统、无线电系统、电力电子装置构成的系统。
     
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:57:18 | 显示全部楼层
这真是一个世界难题呀!今天又有人打电话,说接地电阻达不到1Ω,一直无法通过验收,要求我们处理!咋个整喔。
发表于 2013-3-7 16:16:33 | 显示全部楼层
换土。。。
发表于 2013-3-8 08:34:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-8 09:41:41 | 显示全部楼层
这是很重要的问题。气象检测接地后,不达1欧的种情况,常见。基本上是靠协调的。
对于底盘是防水层的建筑, ...
治学以诚 发表于 2013-3-8 08:34



    "在气象部门现有的测量水平下,水平接地体比较容易达到1欧,因为测量方法是错误的。"
-------说得太对了!{:smile:}