账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 注册会员

[电气资讯] 新鲜出炉的建筑防火设计规范征求意见稿

 火... [复制链接]
发表于 2011-12-14 11:39:55 | 显示全部楼层
8.4.2        建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置

什么算是“建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所”, 对此,设计人员很难定性。只要有可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所就一定算吗?比如普通厨房,再比如某商场有一个柜台销售打火机,那么这个商场是否算可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所呢?
发表于 2011-12-14 11:53:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-12-14 13:06:23 | 显示全部楼层
“配电箱及开关宜设置在仓库外”

这条也是外行人写的。根本不懂。
配电箱是铁质。在冬天还可。在夏天,白天得热,温度上升快,晚上降温快。当箱体温度低于露点温度时,就凝结出水来。
每个有生活经验的人都知道,夏天早上看室外铁的东西,上面都是一层水。
不要以为只箱体表面一层水,箱体不是密封的,内里也是一层水。
临时性配电还可以凑合一下,长久性配电是不可以了。治学以诚 发表于 2011-12-14 11:34


老诚,人家这条规定不是你理解的这个意思。

我问过这方面的消防专家,是这样解释的:
1、“配电箱及开关宜设置在仓库外”是指具备条件时,首先应该按“配电箱及开关设置在仓库外”进行设计。比如,设置在仓库外的走道、前室等部位(不是指室外)。
2、“仓库外”不能等同于“室外”。“配电箱及开关宜设置在仓库外”若不具备条件,比如,建筑平面没有走道、前室等部位,出仓库就是室外,就不宜甚至不应将“配电箱及开关设置在仓库外”。室外可能处遭受风吹雨淋、高温酷暑或低温严寒等恶劣环境,“配电箱及开关”布置在室外不妥,移至仓库内布置为好。
     
发表于 2011-12-14 13:22:43 | 显示全部楼层
回复 106# 学无止境


普通厨房(指使用燃气的厨房) ——
目前有不同意见,存在争议。

某商场有一个柜台销售打火机,那么这个商场是否算可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所呢? ——
不算!
即便有打火机发生泄漏可燃气体,也不会发生爆炸等严重危害事件。
 楼主| 发表于 2011-12-14 22:17:14 | 显示全部楼层
上次见李总时问起,还说不上论坛,只委托朋友传递信息。没两年也深陷泥潭啊
rainmen_73 发表于 2011-12-14 09:19


如果你爱他,就让他来建筑电气论坛,因为这里是天堂;
如果你恨他,就让他来建筑电气论坛,因为这里是地狱。
{:lol:}
发表于 2011-12-15 09:01:16 | 显示全部楼层
某商场有一个柜台销售打火机,那么这个商场是否算可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所呢? ——
不算!
即便有打火机发生泄漏可燃气体,也不会发生爆炸等严重危害事件。
尺短寸长 发表于 2011-12-14 13:22



会不会发生爆炸等严重危害事件是一回事,是不是可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所是另一回事,规范中“建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置”没有设立任何前提条件。
发表于 2011-12-15 09:16:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 学无止境 于 2011-12-15 09:39 编辑

什么场所应设可燃气体报警装置,规范应该明确,而不能由设计人员来推测
规范中“可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置”这个“可能”太可怕了,只要有一点散发可燃气体、可燃蒸气可能性,一旦你没有设计可燃气体报警装置,而又出现火灾或爆炸事故,根据规范,设计人员是难以辩解的。
     
发表于 2011-12-15 18:52:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-12-15 19:47 编辑

回复 112# 学无止境

《建筑设计防火规范》(征求意见)没有提供条文说明,无从判断。

《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.4.2条的条文说明,有解释:这些场所包括工业生产。。。也包括民用建筑中。。。并存在火灾爆炸危险的场所与部位。。。。。。

住宅建筑的厨房若采用燃气作为热源,每年都见报道发生爆炸、人员伤亡事件。
如果技术措施依旧不到位,住宅建筑的厨房发生爆炸危险的可能性,依然很大。
     
发表于 2011-12-21 09:04:59 | 显示全部楼层



    这个不像出自大院的总*之手啊
     
发表于 2011-12-22 08:58:23 | 显示全部楼层
知道什么叫“场所”吗?
     
发表于 2012-1-6 16:15:21 | 显示全部楼层
征求意见稿和最后版本不会有太大区别
发表于 2012-7-12 21:06:47 | 显示全部楼层
按目前现行规范要求,家用厨房如果有窗的话,宜设置燃气报警;如果为暗厨房,那肯定要设置燃气报警
发表于 2014-2-18 21:30:58 | 显示全部楼层
征求个啥?表面现象,有没有火灾隐患,用用高质量的砷化镓图像传感器检测就知道了,该公司有这技术给个链接http://www.cloudcaptech.com/solutions/commercial_fire_monitoring.shtm
发表于 2014-2-19 09:21:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-24 07:35 , Processed in 0.074320 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表