电缆T接,是专门做个T接箱,还是T接可以做在电缆分支处的配电箱内?

    [复制链接]
发表于 2011-4-23 10:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.多层住宅,树干式供电的话,每层1个电表箱的话,T接是要单独设T接箱,还是可以和电表箱合并(在电表箱里T接)?
122.jpg
03D603图集上是,T接线箱不可设在电度表箱内,原因是什么?

2.高层住宅,楼梯间照明,树干式供电,每隔4-5层设置1个双电源箱,在电井内,好像T接箱都是单独做的,可以和双电源箱合并么?
     
发表于 2011-4-23 10:44:51 | 显示全部楼层
回复 1# hahaoohehe

1. 多层住宅,树干式供电的话,每层1个电表箱的话,T接是要单独设T接箱,还是可以和电表箱合并(在电表箱里T接)?

住宅电表箱是供电部门的定型产品,不可能允许“在电表箱里T接”,再说电表箱里也没有空间将住宅用户配电干线接入。

2. 高层住宅,楼梯间照明,树干式供电,每隔4-5层设置1个双电源箱,在电井内,好像T接箱都是单独做的,可以和双电源箱合并么?  

T接箱应该单独做为佳。否则,重要负荷如应急照明的两路配电干线进入双电源箱再行T接,降低其安全性,也给施工安装、运行维护带来不便。
     
发表于 2011-4-23 10:53:25 | 显示全部楼层
回复 1# hahaoohehe


    T接箱都是老式做法,高层几乎都是预分支,而且多层住宅树干式供电,上海地区很少,多层几乎是放射式,如果是高层分层计量的话,这个表也是供电局的,你想从表处转接,估计不妥,通常在电业表箱前在上海都会加熔丝盒,熔丝盒属于供电局,插拔式熔丝盒是可以转接的,但是前提老爷子要同意,如果仅仅从表柱头转接,表的前端保护熔丝就跳过了,公灯双切箱,能否链接,如果计量符合当地,个人觉得不变径,保护就在总的前端开关上,原理上倒是可行的
     
发表于 2011-4-23 11:01:20 | 显示全部楼层
老康阁楼:多层住宅树干式供电,上海地区很少,多层几乎是放射式……

尺短寸长:老康阁楼,上海地区多层住宅建筑大多采用树干式供电,请予证实。现个别多层住宅建筑采用集中设电表计量的,才会采用放射式供电,是否?
     
发表于 2011-4-23 11:11:20 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


        “多层住宅树干式供电,上海地区很少,多层几乎是放射式,”我很少见过多层是树干式的,多层都是集中计量的,我来上海没多久,多层也有树干式的嘛?
     
发表于 2011-4-23 11:13:28 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


      中高层有树干式的和集中式,以后上海问题还要多多指点
     
发表于 2011-4-23 11:28:54 | 显示全部楼层
上海前些年的多层住宅建筑基本上全是树干式供电,最近听说有些供电部门要求多层住宅建筑集中计量,但是不是要求所有多层住宅,下周上班去了解一下。

谢谢老康阁楼提供的信息,以后多联系。{:handshake:}  
发表于 2011-4-23 12:02:46 | 显示全部楼层
电表箱内是不能T接,可以在加工电表箱时增加一块,中间加隔板隔开
发表于 2011-5-4 23:39:34 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    请教下,预分支电缆,电缆分支器,母线槽,穿刺线夹,各自使用的环境,对这块还是有点混乱!谢谢
发表于 2011-5-5 08:26:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangj6860 于 2011-5-5 08:29 编辑

T接是目前北京地区多层和高层民用住宅普遍采用的居民用电配电方式,本人认为是否于表箱内T接主要看导线和箱体的敷设方式;若导线(或配电箱)采用的是暗管结构内暗敷设(没用电气竖井),只能在表箱内T接,若采用竖井线槽敷设,可以采用T接箱,但从供电部门防止偷电的角度出发,T接处均需要做永久性联结处理,从这一点考虑,可不必担心日后的维护工作;但施工的质量要求很高,此外选用T接的方法必须满足T接要求,T接的出线不可超过3米。而对于非居民用电的T接配电,应考虑日后的维护,安装检修方便等问题,目前市场上有一种T接端子的电器元件,使用很不错,可以在表箱内设置T接小室,通过T接端子引至母排,T接小室上锁实现防止偷电的目的。最后值得注意的是,表箱内T接时不能将其他电源也引入表箱。

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12 欢迎讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-5-7 09:53:19 | 显示全部楼层
楼上的第一个帖子回答了我这个问题,谢谢了
发表于 2011-5-18 16:53:27 | 显示全部楼层
我公司新研制的分支连接器,连接可靠,不断线分支,安装方便,特别适合电缆T接,可以在T接箱内安装,占地少,价格实惠,物美价廉。http://hgn02147.chinaw3.com/simg/small20110816090828.gif
发表于 2012-8-3 10:55:09 | 显示全部楼层
T接箱就是在一个箱内做五(四)线制铜排,三火一零一地,主线从电源点接至T接箱内,其他支路再从T接箱内接至终端箱(分配电箱).对电流大,支线也较大的情况下可以用此法.T接是线路中典型的放射式配电. 但是采用铜排的做法主线必须切断,不能起来预分支的作用。

1、实现电缆不切断时的干线分线,组态灵活,省时省力省费用,深受施工队伍欢迎;
2、安装使用非常方便,不需特殊工具,不用裸铜端头(接线鼻)即可实现裸导体的可靠连接,铜-铝过渡;
3、所有电气性能指标均符合IEC国际标准,导电性能优异、电阻损耗低、电压降小,接触点电压降仅为1.98 mV,是IEC标准的2/3;
4、较强耐热性和抗冲击能力,可承受120A/ mm2的短路强度试验,绝缘基座采用不燃烧材料制作、耐老化性能突出;
5、与插接式母线槽及预制分支电缆相比,节省50%~70%的工程费用。
     
发表于 2014-5-23 21:03:11 | 显示全部楼层
楼上能否画个示意图看看
     
发表于 2014-5-23 21:45:01 | 显示全部楼层
奥 ,看错了,主线还是断了,明白你的意思了!