账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7513|回复: 14

看看这条图审?

  [复制链接]
     
发表于 2011-4-12 12:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一、无违反现行规范强制性条文
        二、违反现行规范一般性条文
        1、带洗浴卫生间配电线路未采用加强绝缘型电线;未明确卫生间防水灯具类别(如2类灯具的定义:防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,但没有接地或依赖安装条件的保护措施。)安全防护设计不符合JGJ16-2008第12.9.2条第7款、第10款规定。
        三、错、碰、漏、缺及设计深度

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
东海龙王 + 8 积极讨论

查看全部评分

发表于 2011-4-12 12:17:40 | 显示全部楼层
打电话跟审图的沟通呗
发表于 2011-4-12 12:43:48 | 显示全部楼层
楼主 原来是怎么做的?应该附个图,大家看的明白

12.9 特殊场所的安全防护
7 在0、1及2区内宜选用加强绝缘的铜芯电线或电缆。
10 当未采用安全特低电压供电及安全特低电压用电器具时,在0区内,应采用专用于浴盆的电器;在1区内,只可装设电热水器;在2区内,只可装设电热水器及Ⅱ类灯具。
     
发表于 2011-4-12 12:53:45 | 显示全部楼层
看不懂审图意见,呵呵。
     
 楼主| 发表于 2011-4-12 13:36:08 | 显示全部楼层
我的卫生间的布置是 顶上是吸顶灯,插座2.3m。应该不存在什么 0,1,2区的问题
     
发表于 2011-4-12 13:53:03 | 显示全部楼层
有一种可能就是楼主的卫生间灯具接线那里是两根线,也许漏标导线根数,当两根导线的时候,那就是不带PE线,有些人就认为你那是2类灯具,只需要两根线,而且是加强绝缘导线。就类似家用台灯带插头那种的。
发表于 2011-4-12 14:08:39 | 显示全部楼层



    卫生间有洗浴,这个灯是吸顶灯不行吧?还要有防水等要求吧?  插座2.3米,是超过了0,1,2区的范围了
     
发表于 2011-4-12 14:44:36 | 显示全部楼层
审图是否怀疑吸顶安装的灯具高度不够或者忽略了规范分区?没遇到过,期待解决结果。
发表于 2011-4-12 15:17:27 | 显示全部楼层
加强绝缘型,导线用BVV就行,你是不是用了BV?
明确卫生间防水灯具类别,就是是二类灯具,在说明书上面明确。
很好改,审图的意思很清楚。(是不是我没理解清楚?)
     
发表于 2011-4-12 21:10:33 | 显示全部楼层
卫生间电气设计值得重视。
     
发表于 2011-4-12 21:17:24 | 显示全部楼层
值得学习。
     
发表于 2011-4-12 21:28:23 | 显示全部楼层
卫生间有洗浴,这个灯是吸顶灯。。。。。。。。。。。。普通房间净高一般为2.68米左右,吸顶灯的高度应该超过2.25米了,应该不存在什么 0,1,2区的问题,用一般的防水灯就可以了,审图提的“未明确卫生间防水灯具类别”是要标注防护等级IPXX吗?既然灯具超过2.25米了,应该不存在什么 0,1,2区的问题,“具有附加安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘还有什么意义”?
发表于 2011-4-12 21:50:51 | 显示全部楼层
这个审图还真的很仔细
     
发表于 2011-4-12 22:36:50 | 显示全部楼层
看不懂意见
发表于 2011-4-12 22:55:00 | 显示全部楼层
来点实际的——卫生间顶灯,大家觉得需要考虑防止上层底板漏水吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-19 00:06 , Processed in 0.074078 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表