账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6313|回复: 8

两个问题

[复制链接]
     
发表于 2010-4-17 08:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一:高层一个电井中用四根(不同高度分别有电箱)300YJV和一根630预分支电缆,哪种方案好?
二:一个高层建筑中,消防负荷有一级的和二级的(比如地下车库),是否都要用一级,还是分别是用一\二级,规范上有规定吗?
发表于 2010-4-17 09:31:25 | 显示全部楼层
从安全用电四回路供电要比一路设分支好。消防有一级和二级负荷,其不同主要是电源。
     
 楼主| 发表于 2010-4-17 10:04:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我是想问一个建筑中,二级消防是否必须用一级供?还是各自供?
     
发表于 2010-4-18 00:51:55 | 显示全部楼层
1、放射式和树干式供电哪个方案好,先看供什么负荷,再比造价。
2、自己觉得一栋建筑的消防负荷还分不同的级别显得不妥。就高不就低。
发表于 2010-4-18 21:58:07 | 显示全部楼层
二:一个高层建筑中,消防负荷有一级的和二级的(比如地下车库),是否都要用一级,还是分别是用一\二级,规范上有规定吗?
规范:9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

说明一栋建筑的消防电源要么是一类,要么是2类,不可能有两种类别
     
发表于 2010-4-19 01:27:26 | 显示全部楼层

因为消防负荷是本工程的最高级别负荷。
     
发表于 2010-4-19 04:11:04 | 显示全部楼层
楼主是说《高层民用建筑设计防火规范》和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》吧。一类高层+Ⅱ类地下汽车库。反过来,二类高层+地下室I类汽车库。
     
 楼主| 发表于 2010-4-20 08:28:56 | 显示全部楼层
是的,楼上,谢谢大家,我就都用一级了,总不会有错:)开始之所以不用,是怕增加一级负荷的用量.
     
 楼主| 发表于 2010-4-20 09:02:37 | 显示全部楼层
另外请问,顶层楼梯疏散指示是向下还是向上?因为最顶层的防火门是向外(上)开的,这个门报警时也关闭吗?一层对外的门是不关的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-3 05:39 , Processed in 0.076148 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表