账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11615|回复: 13

关于ATSE的选择与应用问题

[复制链接]
发表于 2009-7-31 23:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各个设计院我发现对ATSE的应用差别挺大,
<P>1) 有的只选CB级ATSE,然后其前后什么也不再加了,但有的选CB级的ATSE在它前面加隔离开关,</P>
<P>2) 有的选用PC级ATSE,然后有的在其前面两回路各加一个断路器,有的在后面加一个断路器,有的因为是放射式过来,就什么不加,直接靠出线回路的断路器保护回路了,</P>
<P>具体也说不出个为什么,感觉业内人士设计有点混乱,很不统一,对相关的标准规范也没有太多了解,大家有什么看法?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2009-7-31 23:18:09 | 显示全部楼层

回复:关于ATSE的选择与应用问题

<P><STRONG>cnelc001 在之前好象发过相关的贴子,但感觉太书面了,具体应用的东西说的还是少点了,想听听大家的意见,这是原来的贴子,但我看大家回应不多,就单独再发了一个贴子,原贴如下:</STRONG></P>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>cnelc001</B></FONT> 在(<I>2009/7/31 14:05:45</I>)的发言<BR><BR>
<P><BR>   依据国家规范《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995,2005年版)及行业标准《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)的规定:一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏","一级负荷中特别重要负荷,除由两个电源供电外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。"。对于电源转换时间有持定要求的一、二级负荷及消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟民机、应急照明等消防设备的供电均需要设置自动转换开关电器(ATSE)。作为消防负荷和其他重要负荷的电源转换装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保一、二级负荷供电的可靠性、连续性。 传奇商务在线(<a href="http://www.021le.com/" target="_blank" >www.021le.com</A>)为您提供各种<a href="http://www.021le.com/" target="_blank" ><STRONG>工业电器</STRONG></A>。<BR>   <BR>  1.ATSE的基本概念 <BR>   <BR>   自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Kquipment),由一个(或几个)转换开关电器和其他必须的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。ATSE一般由两部分组成:开关本体干控制器。 <BR>   <BR>  2.ATSE的分类 <BR>   <BR>  目前,我国市场上符合GB/T14048.11(IEC60947-6-l)标准的产品主要有CB级和PC级两大类。 <BR>   PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。 <BR>   CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 <BR>   <BR>  3.ATSE的使用类别 <BR>   <BR>   使用类别,涉及到ATSE接通与分断能力和操作性能指标,决定其ATSE的正确使用环境。对选用PC级ATSE除了考虑其额定接通与分断能力外,还应考虑其在短路条件下所能承受的短路能力,即额定短时耐受电流Icw值。详见表1-3。 <BR>   使用环境条件要求 <BR>   1)海拔高度不超过2000m; <BR>   2)环境温度不高于40℃不低于-5℃; <BR>   3)相对湿度不大于95%; <BR>   4)电磁兼容性(EMC)的要求:在实际使用中,AT**(待别是控制器部分)不应受外界的电磁干扰而损坏或误动作,影响供电系统运行的可靠性、连续性。同时ATSE所产生的电磁效应应满足国家相应标准,保证电气系统其他环节的安全稳定运行。 </P>
<P>   4.设计选用注意事项 <BR>   <BR>  1)产品认证:中国、IEC、UL等都对ATSE制订专门的标准(几个标准完全等同),所以,就必须选择符合标准的ATSE。 <BR>  2)确定自动转换开关电器(ATSE)的额定工作电压法使用类别。要注意选择适合负载特性的ATSE。 <BR>   3)设计时选用PC级还是CB级,考虑的出发点不应是是否需要短路保 护功能(PC级前面加上短路保护电器,系统就具备与CB级同样的保护功能),而是可靠性和成本。可靠性要求高,宜选用PC级产品;要求成本低可选用CB级。 <BR>  4)断开故障电源的时间,不同结构的产品是不同的,对故障电源(例如断相)敏感度高的负载,就需要注意,应选用能够快速断开故障电源的励磁驱动式ATSE。采用断路器的CB级ATSE未采用隔离(负荷)开关的ATSE,是用减速电机驱动(电机转速一般为15-20rpm,开关需要转动到一定转角后触头才能断开)。 <BR>   PC级前端是否需要加短路保护电器?取决于PC级ATSE能否承受前端短路保护电器保护电流的冲击。如果能够承受,切换箱内就不需要再加短路保护电器,如果不能承受,就需要加一个短路保护电流低于PC级ASTE额定限制短路电流的保护电器,这需要制造商提供ASTE额定限制短路电流的保护电器类型和多数。 <BR>  5)ATSE三极与四级的选择:在电源转换系统中,应根据配电系统的接地型式、接地保护装置的设置,能否产生中性电流分流和环流及接地故障电流的分流,避免保护装置误动作或拒动作,以确定ATSE的级数。 <BR>  (1)根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间若不是同一接地网络中时,转换开关应采用四极型开关。 <BR>  (2)带剩余电流保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带剩余电流保护,其下级的电源转换开关应采用四极型开关。 <BR>  (3)两种不同族地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。 <BR>  (4)TN-S、TN-C-S、系统一般不需要设四极型开关。但TN-S系统的一些特殊情况(三相严重个平衡及高次谐波含量较高)是否采用四级开关,需视建筑物等级的重要性而确定。 <BR>  6)旁路型ATSE的应用:对供电系统可靠性、连续性有很高要求的特别重要负荷,为防止ATSE出现故障、损坏或处于检修时,影响供电的连续性,应设置旁路到ATSE。旁路型ATSE应具有以下功能: <BR>  (1)旁路隔离开关应能在用电负载个停电的状态下旁通电源至负载,旁路开关与ATSE额定容量应相同; <BR>  (2)旁通电源时应能隔离ATSE及相关控制电源,保证ATSE检修及更换能够安全进行; <BR>  (3)应有旁路隔离标志,显示系统状态; <BR>  (4)应有电子及机械联锁,防止误操作。 </P>
<P><BR></P></DIV>
发表于 2009-8-5 02:03:20 | 显示全部楼层

回复:关于ATSE的选择与应用问题

<P><EM>  PC级前端是否需要加短路保护电器?取决于PC级ATSE能否承受前端短路保护电器保护电流的冲击。如果能够承受,切换箱内就不需要再加短路保护电器,如果不能承受,就需要加一个短路保护电流低于PC级ASTE额定限制短路电流的保护电器,这需要制造商提供ASTE额定限制短路电流的保护电器类型和多数。</EM> </P>
<P>设计工作很无奈……因此看来是加了比没加好……</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 chshchy 在 2009/8/5 2:03:54 编辑过」</div>
     
发表于 2009-8-5 02:21:46 | 显示全部楼层

回复:关于ATSE的选择与应用问题

<P>那谁来保护 “保护ATSE的这个保护电器”呢?</P>
     
发表于 2009-8-5 02:25:52 | 显示全部楼层

回复:关于ATSE的选择与应用问题

<P>“有的选用PC级ATSE,然后有的在其前面两回路各加一个断路器,有的在后面加一个断路器”</P>
<P>后面加一个断路器有问题。</P>
发表于 2009-8-5 10:53:23 | 显示全部楼层

回复:关于ATSE的选择与应用问题

以下是引用pigl在(2009/8/5 2:21:46)的发言那谁来保护 “保护ATSE的这个保护电器”呢?
呵呵,只有靠合理的设计、规范的安装调试以及可靠的产品质量来“保护”它了。
     
发表于 2009-8-5 23:43:00 | 显示全部楼层

回复:关于ATSE的选择与应用问题

<P>主用是对那段斜体字没有理解到,要是能配个实例就好了。</P>
     
发表于 2009-8-14 16:02:27 | 显示全部楼层

回复:关于ATSE的选择与应用问题

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">【问题<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.1.19</st1:chsdate>】具有隔离功能的PC级双电源自动切换开关的前端,是否应加具有隔离、过载及短路保护的断路器?而CB级双电源自动切换开关的前端,是否可以不加该类隔离电器了?</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">解析:</B>PC级ATSE只负责完成电源转换,不具备保护功能;CB级ATSE除具有电源转换功能外,还具有短路保护功能(另注:CB级ATSE用于消防设备的配电线路时,不应装设直接切断电路的过负荷保护)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%">无论PC级还是CB级,仅就ATSE最本质功能而言,它们只须提供电源转换。而至于隔离、过载及短路保护等其它功能,并非ATSE的内在需求,也不是ATSE自身所能决定的。此时应综合考量配电系统结线方式、ATSE具体装设部位等因素来确定(参照【问题<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.1.16</st1:chsdate>】的解析)。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </P><o:p>
<P class=MsoList style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 0"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">【问题<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.1.16</st1:chsdate>】配电箱总开关何时必须采用带保护的开关电器(如断路器)?何时必须采用带隔离作用的开关电器?</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoList style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 10pt; TEXT-INDENT: 13.15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 0"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">解析:</B>①《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">7.1.4</st1:chsdate>条规定:“由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器”。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoList style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 10pt; TEXT-INDENT: 13.15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 0">②《住宅建筑规范》GB50386-2005第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">8.5.4</st1:chsdate>条规定,“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”(强条)。本市认定该“总断路器”应指户箱内的总开关。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-pagination: widow-orphan">除上述①、②之外,本市另约定:由本单位变电所供电但距离变电所较远的电源箱,或者电源箱受电端如无隔离及保护电器将造成操作、维修很不方便或很不安全时,建议该电源箱受电端(即“总开关”)也宜设置具有隔离作用和保护作用的电器。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"></o:p> </P>
发表于 2009-8-14 20:15:12 | 显示全部楼层

回复:关于ATSE的选择与应用问题

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>问题<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">6.3.5</st1:chsdate>电气节能审查中,照明控制方式是否强调?</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>解析:电气节能审查中,要对照明控制方式加以判定。(1)住宅建筑参照《住宅设计规范》GB50368-2005第<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">10.1.4</st1:chsdate>条规定:“住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。”其公共部分照明应有节能控制措施。非住宅建筑室内照明控制方式,应参照《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》DBJ15-51-2007第<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">7.5.2</st1:chsdate>条,对于节能控制措施进行审查并作出判定。</P>
发表于 2009-8-14 20:35:27 | 显示全部楼层

回复:关于ATSE的选择与应用问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pigl</B></FONT> 在(<I>2009/8/5 2:21:46</I>)的发言<BR>
<P>那谁来保护 “保护ATSE的这个保护电器”呢?</P></DIV><BR><BR>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>2.QTS1双电源切换控制器实现带旁路的ATSE的方案<o:p></o:p></P>
<P style="TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0" class=MsoNormal>任何电器都存在出现故障的可能性,ATSE也不例外,如果作为两路电源的切换电器ATSE出现了故障,供电就要中断,对于某些特别重要的用电负荷,可能即使在ATSE出现故障的时候也不能允许停止供电,否则会造成重大损失,对于这类特别重要的负荷,可以采用带旁路功能的ATSE作为两路电源的切换电器,当ATSE出现故障时,旁路开关自动打开,电源通过旁路开关向负荷供电,保证负荷供电的连续性。目前虽然已经出现了带旁路功能的ATSE产品,但其价格要比普通的ATSE产品要高很多,采用两个QTS1双电源切换控制器和四个接触器可以很好的解决两路电源的自动切换同时带旁路功能,而且造价较低,主接线图见图3所示。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 10.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0" class=MsoNormal>(图3)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0" class=MsoNormal>图中电源1、电源2为向用电负荷供电的两路电源,其中电源1的优先级高,为常用电源,电源2的优先级比电源1低,为备用电源。当电源1电压正常时,控制器1检测到KM1主触点上端的电压正常,于是发出指令使KM1吸合KM2释放,电源1通过KM1加到KM3上,控制器2检测到KM3主触点上端电压正常后,发出指令使KM3吸合KM4释放,电源1通过KM1、KM3向负荷供电;当电源1的电压不正常而电源2的电压正常时,控制器发出指令使KM1释放KM2吸合,电源2通过KM2、KM3向负荷供电;当控制器1或KM1、KM2出现故障不能正常工作时,KM3主触点上端电压为零,此时如果电源1的电压是正常的,控制器2检测到这种情况后,发出指令使KM3释放KM4吸合,电源1通过KM4向负荷继续供电,由于主切换柜和旁路柜是两个独立的柜体,断开主切换柜内的Q1、Q2隔离开关后即可对主切换柜内元件进行维修和更换,此时电源1通过旁路柜内的KM4向负荷继续供电,实现了在不中断负荷供电的情况下对主切换柜内元件进行维修和更换,从而保证了负荷用电的连续性。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0" class=MsoNormal>采用带旁路功能的ATSE产品,其旁路部分和主回路均是在一个开关壳体内的,无法做到将旁路和主回路分布到两个柜体内,其隔离性和安全性均不如这种采用两个独立柜体的旁路切换方式。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>3.QTS1双电源切换控制器应用于三相UPS、EPS、照明降压节能柜的旁路切换的方案<o:p></o:p></P>
<P style="TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0" class=MsoNormal>.........................</P>
<P style="TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0" class=MsoNormal> </P>
<P style="TEXT-INDENT: 24pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0" class=MsoNormal>4.结语</P>
<P style="TEXT-INDENT: 24pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0" class=MsoNormal>...................</P>
<P style="TEXT-INDENT: 24pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0" class=MsoNormal> </P>
<P style="TEXT-INDENT: 24pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0" class=MsoNormal><o:p><FONT face=宋体>本文全文请留意《电世界》杂志</FONT></o:p></P>
发表于 2009-8-16 10:45:39 | 显示全部楼层

回复:关于ATSE的选择与应用问题

读了大鼻山先生的帖子,受益非浅,真是名不虚传。
     
发表于 2018-2-24 13:59:57 | 显示全部楼层
pigl 发表于 2009-8-5 02:25
“有的选用PC级ATSE,然后有的在其前面两回路各加一个断路器,有的在后面加一个断路器”
后面加一个断路器有 ...

后面加一个断路器有问题?
违反了那条规范?
     
发表于 2018-3-21 09:33:07 | 显示全部楼层
读了大鼻山先生的帖子,受益非浅,真是名不虚传。
     
发表于 2018-3-21 16:04:55 | 显示全部楼层
有没有网站管理技术人员啊,老帖子的页面代码都很乱了,阅读体验很烂啊。要改善。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 14:48 , Processed in 0.087215 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表