账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8144|回复: 4

单相设备的计算电流

[复制链接]
发表于 2009-3-23 11:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做配电系统图,单相断路器出线接单相负载,计算电流是需不需要转化三相等效,即是用S/380*根号3,还是S/220?
     
发表于 2009-3-23 11:33:41 | 显示全部楼层

回复:单相设备的计算电流

不管是用三相负荷计算还是单相负荷计算,其结果是一样的
 楼主| 发表于 2009-3-23 13:02:54 | 显示全部楼层

回复:单相设备的计算电流

<P>应该是我没描述清楚</P>
<P>我的意思是是用I=P/220还是I=S/220?是用哪个公式来算单相断路器所接的单相设备这段线路的计算电流???</P>
发表于 2010-3-22 11:48:32 | 显示全部楼层
Ijs=Pe*Kx/220V*功率因数
     
发表于 2010-3-22 14:25:26 | 显示全部楼层
楼上正解。
你想估算的话,千瓦数乘5就是电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 04:54 , Processed in 0.059484 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表