账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4284|回复: 1

2013年第1期文章《高层建筑电梯的电气设计》之探讨

[复制链接]
发表于 2013-3-17 11:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.文中电梯输出功率18.7kW,负载持续率60%。问题:是不是大多数民用建筑中的客梯的负载持续率均为60%?
2.电梯电机的计算电流采用铭牌0.5h或1h工作制的额定电流或连续工作制下额定电流的140%。本段文字摘录自《配电设计手册》P734最后一行,并略有改动。问题:连续工作制下的额定电流为33.4A(为何连续工作制时功率因数是0.85),Ijs=1.4X33.4=46.76A;而通过断续周期工作制求出的计算电流Ijs=80A。为什么差这么多呢?
3.文中还有一个错误,Ijs总=2x28.9/(1.732x0.38x0.55)=103A? 是不是应该为160A。请问:此处的电机功率应该取18.7kW,还是换算后的28.9kW?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 发起讨论

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-3-4 12:46:47 | 显示全部楼层
当进行配电柜的总负荷计算的时候,总负荷里面是统计电梯的哪种功率呢?归算前还是后呢?按道理电梯功率没增加,只不过是因为工作方式导致了电流比较大而已吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则