楼主: 治学以诚

多大线径以后不必等截面

[复制链接]
     
发表于 2008-11-2 19:05:58 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-11-2 14:22:08</I>)的发言<BR>
<P>70以上的导线</P>
<P>平时大家说导线,也一定要加上平方?图纸上也没见有写“平方”两个字的。</P></DIV><BR><BR>我只是奇怪,你在楼顶说着说着,怎么就突然冒出来一个"70"这个突兀的数字?为什么不是50或95或16?
     
发表于 2008-11-2 21:18:23 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B> 在(<I>2008-11-1 9:30:55</I>)的发言<BR>
<P>四极开关,63A以上,N极有保护时,N极保护整定是相极一半,且不小于63A。无保护,就是没有设保护的必要,无须讨论N极无保护的情况。</P>
<P>那么,70以上的导线是不是有等截面的必要?为什么?坐等各位明示。</P></DIV><BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B> 在(<I>2008-11-1 15:16:54</I>)的发言<BR>
<P>草草打的文字。</P>
<P>先说导线</P>
<P>我见过图上导线标4*185、4*240、4*300</P>
<P>也见过母线选4*(80*8)</P>
<P>再说断路器。四极的断路器,额定电流小于63A时。N极整定与相极相同。大于63A时,比如80A,相80A,N63A。160A时,相160A,N80A。</P>
<P>N极不设保护的情况。是平衡负荷情况,不分析四芯线径的等不等截面问题。</P>
<P>我想问的是:</P>
<P>综合考虑负荷平衡情况,开关制造标准,导线多大截面以后,N线与相线截面不必相等。</P>
<P><FONT color=#f73809 size=4><STRONG>“口语了一下,用语极简而已。某些数字,对电气人员来讲是很熟悉的,63一定是说开关的、70一定是说导线的”</STRONG></FONT></P></DIV><BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B> 在(<I>2008-11-1 22:53:13</I>)的发言<BR>
<P>无特殊注明时断路器(63A以上)的N极的整定参数是L极的一半</P><BR><BR></DIV><BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B> 在(<I>2008-11-2 19:03:08</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B> 在(<I>2008-11-2 14:28:33</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote></DIV>
<P>不知四极断路器极与极不同,才是遗憾。</P>
<P>想起讨论熔断器的有没有过载保护功能的帖子。80后生说不知,也罢了,你身为60后的专家也不知。嘿嘿。</P></DIV>
<P><BR><BR>1、感到遗憾的不是我,应是你。如果哪个规范或厂家,规定或号称所有的四极开关的“极”必定彼此不同,我相信它肯定是个“电气盲”。如果N极电流跟L线电流相等,朋友,你的四极开关如何选择?N极还是L极一半?</P>
<P>2、我历来不掩饰自己的观点:熔断器因多为反时限动作,因此它很少用于过载保护。“很少”是什么概念?是代表“没有”吗?</P>
<P>3、我不是请你列举自己应用过载熔断器的工程实例吗?你怎么总是“王顾左右而言他”呢?</P><BR></DIV>
<P><BR>最近论坛比较热闹,讨论了很多学术上的问题,各位前辈的发言让我有很好的学习机会。</P>
<P>就这个问题,我谈一下自己的感受。</P>
<P><STRONG>治学以诚 前辈提出的问题是:</STRONG></P>
<P>四极的断路器,N极有保护时,额定电流小于63A时。N极整定与相极相同。大于63A时,比如80A,相80A,N63A。160A时,相160A,N80A。( <STRONG>gdx8785</STRONG> 补充 是在<FONT color=#ff0000>无特殊注明时</FONT>断路器(63A以上)的N极的整定参数是L极的一半)。<BR>四极的断路器,N极不设保护的情况,是平衡负荷情况,不分析四芯线径的等不等截面问题。<BR>在选用<FONT color=#0000ff>N极有保护的四极断路器</FONT>或<FONT color=#0000ff>N极不设保护的四极断路器</FONT>时,综合考虑负荷平衡情况,开关制造标准,导线多大截面以后,N线与相线截面不必相等?</P>
<P>我是这样看的:</P>
<P>如果是选用 <FONT color=#ff0000>无特殊注明</FONT>的<FONT color=#0000ff>N极有保护的四极断路器</FONT>,仅考虑载流量,只要 3相和N线各自在断路器所在极的保护内即可。比如在某种环境和敷设方式下,不考虑余量,YJV 3x25+2x16的电缆,L线载流量大于80,N线载流量大于63,就能用 80A,N63A的<FONT color=#0000ff>N极有保护的四极断路器</FONT>保护。<BR>如果选用的<FONT color=#0000ff>N极有保护的四极断路器</FONT><FONT color=#ff0000>有</FONT><FONT color=#ff0000>特殊注明</FONT>时,以说明的N极整定电流为准。</P>
<P>我觉得<FONT color=#0000ff>N极不设保护的四极断路器</FONT>时,应该分两种情况:一是平衡的三相负荷,用的是3+2的电缆(TNS),虽然不知道N线需不需要过载保护,怎么保护,但师傅教下来就是这样做的;二是不平衡的三相负荷,用4+1的电缆(TNS),可以通过其他极的过载保护来保护N线。</P>
<P>如果说的不对,请多指教。还有个题外话,就是希望大家发贴回帖的时候语言要表达得清楚一些,看的人明白了,可以省下问来问去的时间。</P>
<P>此外,对 <STRONG>大鼻山 前辈</STRONG> 对熔断器的看法,我有点不理解。我记得在哪里看到过,正是由于熔断器的反时限动作保护曲线与电缆特性(I2t)比较相似,用来做线路保护(包括过载和短路)比较好。不过更换麻烦,现实用的是比较少,在学校的旧宿舍楼里面见到过,深受其害。<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sccat 在 2008-11-2 21:53:50 编辑过」</div>
     
发表于 2008-11-2 22:48:41 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sccat</B></FONT> 在(<I>2008-11-2 21:18:23</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote> </DIV>
<P>此外,对 <STRONG>大鼻山 前辈</STRONG> 对熔断器的看法,我有点不理解。我记得在哪里看到过,正是由于熔断器的反时限动作保护曲线与电缆特性(I2t)比较相似,用来做线路保护(包括过载和短路)比较好。不过更换麻烦,现实用的是比较少,在学校的旧宿舍楼里面见到过,深受其害。<BR></P></DIV>
<P>我所写“熔断器反时限,不宜过载保护”之说是笔误,抱歉。</P>
<P>但我依旧坚持“在建设工程中,熔断器用于过载保护是罕见的(仅在家用电器等启动负荷轻微的场所,才有其用武之地)”这样的观点。<BR><BR></P>
发表于 2008-11-3 08:53:10 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

<P>关于4极断路器的n极,热磁脱扣看施耐德和国产塑壳样本,n极都为无保护;ABB的S型塑壳在125A及以上的确存在这个现象。电子脱扣都有n极保护,n极都为可调。所以,总结之,楼主的问题误导大众</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 关东武夫 在 2008-11-3 10:18:23 编辑过」</div>
发表于 2008-11-3 12:18:12 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

一般来说断路器脱扣器,分很多种,国内可能少些,国外的一般都是3P3D,4P3D,4P4D,4P1/2D几种,n极为相电流的1/2只是其中很不常用的一种而已,完全可以不选择这种形式的断路器,也就没了这个问题了。。。。。。
发表于 2008-11-3 13:09:28 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

四极断路器的脱扣器,无非是4P 3d(N极无保护、仅随相线分断而分断)、4P 3d+N/2(N极为过流保护极,0.5In)、4P 4d(N极为过流保护极,In),这几种形式的脱扣器从16A到630A都可以配置,楼主说的只是其中一种类型而已。<br><br>至于其他,实在木看明白问的什么意思……<br>
发表于 2008-11-3 13:16:11 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-11-1 9:30:55</I>)的发言<BR>
<P>四极开关,63A以上,N极有保护时,N极保护整定是相极一半,且不小于63A。无保护,就是没有设保护的必要,无须讨论N极无保护的情况。</P>
<P>那么,70以上的导线是不是有等截面的必要?为什么?坐等各位明示。</P></DIV>没有必然的联系.<BR><BR>