账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7181|回复: 8

大变电所的小电动机回路

[复制链接]
     
发表于 2008-6-21 21:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如1600kVA的变电所内,有些小的墙上轴流风机的回路,接触器和热继电器元件怎么选择?所内照明的空气开关怎么选择?谢谢!
     
发表于 2008-6-21 22:57:01 | 显示全部楼层

回复:大变电所的小电动机回路

用熔断器比较好。
     
 楼主| 发表于 2008-6-22 15:35:22 | 显示全部楼层

回复:大变电所的小电动机回路

<P>想过用熔断器,热稳定就不用校验了。但问题依然存在。</P>
<P>1、小电流的熔断器有那么大的断能力吗?</P>
<P>2、即使有那么大的分断能力,但是它与接触器的配合,至少能达到I类配合吗?</P>
<P>也就是说,在熔断器分断能力范围内,都能与接触器达到I类配合吗?</P>
<P>当然用断路器也存在配合问题。希望看到一个权威的,有依据的解释,谢谢!</P>
     
发表于 2008-6-22 18:00:17 | 显示全部楼层

回复:大变电所的小电动机回路

如果这类小负载比较多,设台所用变柜得了。
发表于 2008-6-22 18:31:19 | 显示全部楼层

回复:大变电所的小电动机回路

用熔断器最好,如果需要其他功能,也可以在熔断器后串接开关
     
 楼主| 发表于 2008-6-22 20:52:31 | 显示全部楼层

回复:大变电所的小电动机回路

<P>谢谢各位。</P>
<P>贾行家说的用所变来解决这个问题的思路让我耳目一新,原来所变可以这样用。</P>
<P>但是还有个不大不小的问题是,用所变如果照明回路过长,存在灵敏度不够的问题,我算过。</P>
<P>当然,或许这个问题比起电动机回路的问题要好解决。</P>
<P>另外,如果照明从主变引来,回路采用熔断器保护的做法,满箱子的熔断器,不知道会不会被看作另类。</P>
发表于 2008-6-22 23:00:11 | 显示全部楼层

回复:大变电所的小电动机回路

<P>一般的民用变电所,倒是不至于上所用变。见过几次都是用熔断器串断路器的方式或者只设熔断器的方式处理的。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-23 08:18:09 | 显示全部楼层

回复:大变电所的小电动机回路

<P>但是如果采用主变为小电动机回路提供电源,</P>
<P>大短路电流下保护电器(包括熔断器)与接触器的配合一直存在疑问.</P>
发表于 2008-6-23 13:45:49 | 显示全部楼层

回复:大变电所的小电动机回路

用限流式熔断器如何?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 09:52 , Processed in 0.062120 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表