楼主: ttttn

[求助] 双速风机,没有排烟阀,如何满足50016第4.5.2条的通过排烟口或排烟阀来联动启动风机。

[复制链接]
     
发表于 前天 15:38 | 显示全部楼层
现在很多建筑都要设排烟窗,感觉有点滥。
     
发表于 昨天 09:21 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2025-10-15 15:38
现在很多建筑都要设排烟窗,感觉有点滥。

排烟窗怎么设置、是不是滥不大清楚,
涉及电气专业的应急排烟窗非得联动控制这种的确有点滥。
     
发表于 昨天 11:06 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2025-10-16 09:21
排烟窗怎么设置、是不是滥不大清楚,
涉及电气专业的应急排烟窗非得联动控制这种的确有点滥。 ...

应急排烟窗是刚出来的东西,需要学习了解。
刚看到规范组一个专家的解读,应急排烟窗是消防救援设施、 而非自动消防设施。应急排烟窗由消防控制室远程遥控开启, 不可与室内火灾自动报警系统联动。手动开启也是由救援人员根据现场情况确定。
     
发表于 昨天 11:27 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2025-10-16 11:06
应急排烟窗是刚出来的东西,需要学习了解。
刚看到规范组一个专家的解读,应急排烟窗是消防救援设施、 而 ...

又一个编制组专家解读。
中国规范乱像其中一个原因就是专家动不动就解读,
不同的专家解读的结果不一致,有些还与规范条文的字面意思直接冲突,
编规范过程不是一天两天,
难道过程中就没有探讨过?
如果已经经过深入探讨形成了最终结论,
那就尊重探讨结果,规范条文写严谨一点不就行了,
干嘛还要到处宣扬自己的不同观点?
     
发表于 昨天 15:38 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2025-10-16 11:27
又一个编制组专家解读。
中国规范乱像其中一个原因就是专家动不动就解读,
不同的专家解读的结果不一致, ...

很多时候,你的说法是对的。但对这一条解读,却和你说的情况有些不一样。
如果不注意理解规范,只是读一下规范条文,按照惯性思维,很容易理解错误。比如说到联动,就很容易理解为由火灾报警系统来实现联动。但这是不对的。
首先,应急排烟窗的设置要求,是编写在“消防救援设施”章节的,解读和规范编写并无矛盾。
再说联动。封闭楼梯间、防烟楼梯间是要求有一定密闭性的,不能开窗。如果采用火灾报警系统联动,若动作有误,就会破坏楼梯间的密闭性。解读要求独立的联动系统,也是有道理的。
只是,如果把联动做法直接写在规范条文里,就更完整了。
     
发表于 昨天 15:55 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2025-10-16 15:38
很多时候,你的说法是对的。但对这一条解读,却和你说的情况有些不一样。
如果不注意理解规范,只是读一 ...

看法不一致,既然是论坛,那就个讲各的道理。
联动和消控室远程遥控开启本不是一个概念。
联动本身就是借助火灾探测器等作为触发信号,通过应急排烟窗控制器或者火警主机控制开启动作,而不是依赖人的操作。
不管是现场的手动开启还是消控室的远程开启。都属于人的操作,均属于GB55037-2.2.4的手动启动。
     
发表于 昨天 15:57 | 显示全部楼层
自从规范实施以来,我看过的图纸的应急排烟窗联动都是我说的这种做法。
     
发表于 昨天 16:01 | 显示全部楼层
你再看看《火警规》GB50116-4.3.1联动控制方式和4.3.2手动控制方式。
     
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
就发个帖子,至于如此吗?感觉血压都升高不少!
     
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
抱歉!
没想到探讨个问题都搞到血压升高。

不过就事论事,
个人认为某专家要把联动理解为消控室远程手动控制错在基本概念不清。
     
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2025-10-17 10:39
抱歉!
没想到探讨个问题都搞到血压升高。

对。通俗不严谨地说,联动就是一个动作对象拉着另一个动作对象动作,就像多米诺骨牌那样。手动是主令,手本身不是动作对象,不是牌。