楼主: 轻云舟

[求助] 关于断路器短路保护灵敏度的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-12-8 14:47:19 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-25 10:59
灵敏度是这个吧:“6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延 ...

这位老哥,我也有相同的疑问。IEC短路保护是否有1.3倍的要求?就现在个人的理解,如果设置辅助等电位措施,满足热稳定要求(GB50054 6.2.3)时,可不满足1.3倍(GB50054 6.2.4)要求,用热保护或者反时限脱扣在5s内切断电源即可。同时我也觉得不存在43#楼所说断崖的问题,断路器热脱扣和MCB反时限脱扣器脱扣时间应该是跟短路电流成反比的。1.3倍可以用于自动切断保障灵敏度,短路保护可不参考1.3倍,只要能确认没有危害。如果有老哥找到IEC标准有1.3倍由来,请告知在下,不胜感激。
     
发表于 2022-12-8 15:11:25 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-11-25 12:35
首先设置SEB本身能够作为间接接触防护,这个要求是满足的。
其次,在短路保护中,如果瞬时不能动作,仅靠 ...

认可你的说法