账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[问题探讨] 信息机房

[复制链接]
     
发表于 2020-7-17 17:26:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 16:55
变压器我们有,UPS厂家配,关键是发电机我需要两台吗?

树总,B级机房,柴发的设置,新规是“宜N+1”,老规此处是“N”,此处如果想降低成本,可以动员建设方去和图审以及业主沟通,新规提高了二级以上的信息机房的供电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-23 15:40 , Processed in 0.097893 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表