变压器我们有,UPS厂家配,关键是发电机我需要两台吗?

树总,B级机房,柴发的设置,新规是“宜N+1”,老规此处是“N”,此处如果想降低成本,可以动员建设方去和图审以及业主沟通,新规提高了二级以上的信息机房的供电