树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 16:55 变压器我们有,UPS厂家配,关键是发电机我需要两台吗?
使用道具 举报
chen8436 发表于 2020-7-15 16:37 假设一个政府大楼或大学里的一个总弱电机房,要为这个弱电机房设备用变压器,备用发电机吗?备用变压器和 ...
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2020-7-15 17:00 柴发,数据机房是需要N+1系统的
afengx 发表于 2020-7-15 17:02 B级数据机房的供电电源只有1路时,需设置后备柴油发电机 后备柴油发电机按N+1配置,2台是最少的了 详见GB ...
树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 17:03 这个好难达到呀,我们是一栋大楼里有个机房
树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 17:05 有两路市电,加了发电机,这个发电机还需要2台?
x01oct 发表于 2020-7-16 16:17 树总,B级机房,如果两路市电,不需要设发电机的
树欲静而风不止 发表于 2020-7-16 16:45 这个大楼,已经设置了一台发电机了
x01oct 发表于 2020-7-16 20:10 如果数据机房要设柴油机的话,通常是专用的,不与大楼的合用