屋顶风机防雷

又来打扰大家了,审图说没有做屋顶风机防雷,这个要怎么做呀,在图上怎么表示呢?

树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 15:28:44

屋顶风机的金属外壳需与接闪带连接

树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 15:33:08

可以参照以下做法

树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 15:37:40

图纸上只需画一根接地线到接闪带就行,屋面所有金属物体都需要接地

chipy 发表于 2018-8-30 15:46:30

树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 15:33
可以参照以下做法

这个是图籍么?

renxiaobai 发表于 2018-8-30 16:04:54

树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 15:37
图纸上只需画一根接地线到接闪带就行,屋面所有金属物体都需要接地

可是这个平面图我也看不出那个是风机{:4_97:}要怎么连呢

树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 16:11:47

chipy 发表于 2018-8-30 15:46
这个是图籍么?

是标准图集

树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 16:12:50

renxiaobai 发表于 2018-8-30 16:04
可是这个平面图我也看不出那个是风机要怎么连呢

在平面中画出风机位置和风机符号,与就近接闪带连接

renxiaobai 发表于 2018-8-30 16:18:15

树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 16:12
在平面中画出风机位置和风机符号,与就近接闪带连接

好的。谢谢

chipy 发表于 2018-8-30 16:29:22

树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 16:11
是标准图集

麻烦说下哪本图集?之前找这个图籍没找到.

树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 16:30:22

chipy 发表于 2018-8-30 16:29
麻烦说下哪本图集?之前找这个图籍没找到.

中南标《民用建筑防雷与接地装置》

chipy 发表于 2018-8-30 16:34:48

树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 16:30
中南标《民用建筑防雷与接地装置》

中南标....难怪国标没有看到过..有电子板么?

x01oct 发表于 2018-8-30 19:09:41

chipy 发表于 2018-8-30 16:34
中南标....难怪国标没有看到过..有电子板么?

华北标09BD13上也有,一样的图

.P.atient 发表于 2018-8-30 20:27:34

我之前被审查提过除了与接闪带连接外,在LPZOA区还要单独设接闪短杆保护

chipy 发表于 2018-8-31 07:21:02

x01oct 发表于 2018-8-30 19:09
华北标09BD13上也有,一样的图

嗯 有人认为 屋顶的设备包含电气的控制设备,不能直接用作接闪带,需要单独做针.