账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15362|回复: 19

[求助] 屋顶风机防雷

[复制链接]
     
发表于 2018-8-30 15:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
又来打扰大家了,审图说没有做屋顶风机防雷,这个要怎么做呀,在图上怎么表示呢?
11.png
22.png
33.png
发表于 2018-8-30 15:28:44 | 显示全部楼层
屋顶风机的金属外壳需与接闪带连接
发表于 2018-8-30 15:33:08 | 显示全部楼层
可以参照以下做法
QQ图片20180830153101.png
发表于 2018-8-30 15:37:40 | 显示全部楼层
图纸上只需画一根接地线到接闪带就行,屋面所有金属物体都需要接地
     
发表于 2018-8-30 15:46:30 | 显示全部楼层

这个是图籍么?
     
 楼主| 发表于 2018-8-30 16:04:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 15:37
图纸上只需画一根接地线到接闪带就行,屋面所有金属物体都需要接地

可是这个平面图我也看不出那个是风机要怎么连呢
发表于 2018-8-30 16:11:47 | 显示全部楼层

是标准图集
发表于 2018-8-30 16:12:50 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-8-30 16:04
可是这个平面图我也看不出那个是风机要怎么连呢

在平面中画出风机位置和风机符号,与就近接闪带连接
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-8-30 16:18:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 16:12
在平面中画出风机位置和风机符号,与就近接闪带连接

好的。谢谢
     
发表于 2018-8-30 16:29:22 | 显示全部楼层

麻烦说下哪本图集?之前找这个图籍没找到.
发表于 2018-8-30 16:30:22 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-8-30 16:29
麻烦说下哪本图集?之前找这个图籍没找到.

中南标《民用建筑防雷与接地装置》
     
发表于 2018-8-30 16:34:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-30 16:30
中南标《民用建筑防雷与接地装置》

中南标....难怪国标没有看到过..有电子板么?
     
发表于 2018-8-30 19:09:41 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-8-30 16:34
中南标....难怪国标没有看到过..有电子板么?

华北标09BD13上也有,一样的图
     
发表于 2018-8-30 20:27:34 | 显示全部楼层
我之前被审查提过除了与接闪带连接外,在LPZOA区还要单独设接闪短杆保护
     
发表于 2018-8-31 07:21:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-8-30 19:09
华北标09BD13上也有,一样的图

嗯 有人认为 屋顶的设备包含电气的控制设备,不能直接用作接闪带,需要单独做针.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则