我之前被审查提过除了与接闪带连接外,在LPZOA区还要单独设接闪短杆保护
严格来说,屋面非金属外壳的物体,应在接闪带或接闪杆保护范围内;金属物体,如果其外壳厚度达到要求,可以不需要(你接个接闪杆,接闪杆也要与金属外壳连接) chipy 发表于 2018-8-31 07:21
嗯 有人认为 屋顶的设备包含电气的控制设备,不能直接用作接闪带,需要单独做针.
严格来说,金属外壳达到一定厚度,就不需要 屋顶风机要在接闪器保护范围内且与就近避雷带联结 配电的钢管二端做接地 树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 08:42
严格来说,金属外壳达到一定厚度,就不需要
金属外壳达到一定厚度,有规范规定么? 一定厚度,是多少的厚度? chipy 发表于 2018-8-31 17:25
金属外壳达到一定厚度,有规范规定么? 一定厚度,是多少的厚度?
可以看看雷规
4.5.4---无金属外壳的用电设备应处在接闪器的保护中
5.2.8---对壁厚提出了要求