账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: renxiaobai

[求助] 屋顶风机防雷

[复制链接]
发表于 2018-8-31 08:40:47 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2018-8-30 20:27
我之前被审查提过除了与接闪带连接外,在LPZOA区还要单独设接闪短杆保护

严格来说,屋面非金属外壳的物体,应在接闪带或接闪杆保护范围内;金属物体,如果其外壳厚度达到要求,可以不需要(你接个接闪杆,接闪杆也要与金属外壳连接)
发表于 2018-8-31 08:42:00 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-8-31 07:21
嗯 有人认为 屋顶的设备包含电气的控制设备,不能直接用作接闪带,需要单独做针.

严格来说,金属外壳达到一定厚度,就不需要
     
发表于 2018-8-31 15:55:24 | 显示全部楼层
屋顶风机要在接闪器保护范围内且与就近避雷带联结 配电的钢管二端做接地
     
发表于 2018-8-31 17:25:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 08:42
严格来说,金属外壳达到一定厚度,就不需要

金属外壳达到一定厚度,有规范规定么? 一定厚度,是多少的厚度?
发表于 2018-8-31 17:36:02 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-8-31 17:25
金属外壳达到一定厚度,有规范规定么? 一定厚度,是多少的厚度?

可以看看雷规
4.5.4---无金属外壳的用电设备应处在接闪器的保护中
5.2.8---对壁厚提出了要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则