10.1.10的条文虽然用词不够准确,但是意思还是表达出来了,熟悉专业的人应该不会理解错。{:1_429:}
小菜
发表于 2018-8-30 09:16:10
本来许多场所是不需要3小时耐火的,产品试验标准也不完善。当前社会乱象是厂家弄虚做假,导致大量耐火电缆不合格,所以设计规范越俎代庖,提出高要求,让厂家升级。目前只是缺试验标准,并不是做不出来,有不少厂家能做到950度3小时
设计原理
发表于 2018-8-30 09:58:43
设计原理
发表于 2018-8-30 10:05:43
设计原理
发表于 2018-8-30 10:31:27
设计原理
发表于 2018-8-30 10:38:15
kuaiing
发表于 2018-8-30 10:44:26
我就想说一句他们说的再合理也没用,审图还是按规范来,强条还是照样提,就比如9楼采取保护措施的情况下你如果敢用普通电缆,绝对的强条。{:1_437:}
设计原理
发表于 2018-8-30 14:54:34
zhangxiulin
发表于 2018-8-31 09:38:38
设计原理 发表于 2018-8-29 14:24
期间,我询问蔡先生,
1、矿物绝缘电缆,试验温度850度与950度的问题,他讲,电缆外径小于20mm的电缆,用9 ...
1.按国家标准GB12666.6(等IEC331)将耐火试验分A、B两种级别,A级火焰温度950~1000℃,持续供火时间90min,B级火焰温度750~800℃,持续供火时间90 min,似乎并无2小时要求;
2.温度为什么,这个和外径有关,为何?按级别更合适些吧,电缆的耐温和火灾时的温度有关,火灾时的温度有和火灾类型有关,耐火电缆的级别绝了了其应用于不同的火灾场合。
3.耐火电缆与温度有关的是其电阻,高温时的电阻是正常时的3-4倍,限制载流量的是压降能否满足要求。
4.目前国内的矿物绝缘耐火电缆类型较多,参差不齐,常见的 BTRZ BTLY YTTW等