账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 设计原理

[问题探讨] 与防火电缆专家聊建规

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2018-8-30 08:35:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-30 08:48:04 | 显示全部楼层
10.1.10的条文虽然用词不够准确,但是意思还是表达出来了,熟悉专业的人应该不会理解错。

点评

1、2款讲的是啥。3款讲的是啥。  发表于 2018-8-30 09:47
1\2款与3款,你认为不矛盾?  发表于 2018-8-30 09:44
     
发表于 2018-8-30 09:16:10 | 显示全部楼层
本来许多场所是不需要3小时耐火的,产品试验标准也不完善。当前社会乱象是厂家弄虚做假,导致大量耐火电缆不合格,所以设计规范越俎代庖,提出高要求,让厂家升级。目前只是缺试验标准,并不是做不出来,有不少厂家能做到950度3小时
     
 楼主| 发表于 2018-8-30 09:58:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-8-30 10:05:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-8-30 10:31:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-8-30 10:38:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-30 10:44:26 | 显示全部楼层
我就想说一句他们说的再合理也没用,审图还是按规范来,强条还是照样提,就比如9楼采取保护措施的情况下你如果敢用普通电缆,绝对的强条。

点评

如果我是主编,有人这样来怼我,我找个老鼠洞钻进去,就再也不敢出来冒充专家了。廉耻心都丢了,还能说什么啊。  发表于 2018-8-30 10:51
这是国家的悲哀,是非不分,对错不分,  发表于 2018-8-30 10:49
     
 楼主| 发表于 2018-8-30 14:54:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-31 09:38:38 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-29 14:24
期间,我询问蔡先生,
1、矿物绝缘电缆,试验温度850度与950度的问题,他讲,电缆外径小于20mm的电缆,用9 ...

1.按国家标准GB12666.6(等IEC331)将耐火试验分A、B两种级别,A级火焰温度950~1000℃,持续供火时间90min,B级火焰温度750~800℃,持续供火时间90 min,似乎并无2小时要求;
2.温度为什么,这个和外径有关,为何?按级别更合适些吧,电缆的耐温和火灾时的温度有关,火灾时的温度有和火灾类型有关,耐火电缆的级别绝了了其应用于不同的火灾场合。
3.耐火电缆与温度有关的是其电阻,高温时的电阻是正常时的3-4倍,限制载流量的是压降能否满足要求。

4.目前国内的矿物绝缘耐火电缆类型较多,参差不齐,常见的 BTRZ BTLY YTTW等
     
 楼主| 发表于 2018-8-31 09:40:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-8-31 09:42:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-9-6 13:54:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-9-6 13:55:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-9-6 13:58:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则