荣知事 发表于 2018-8-31 15:19:25

荣知事 发表于 2018-8-31 09:45
呵呵,如果你还认为; 零序分量电流不等于零序电流,你可以保持你的认识。希望你以后碰到类似问题也一定 ...



呵呵,回 “ 30讲 ”。零序(分量)电流不分A,B,C,因为它们是三个标量相等,相位差相等的量。IA=Io+I1+I2; IB=Io+αI1+ααI2;IC=Io+ααI1+αI2;你这个连等式在等于什么呢?Io最后还是等到3Io。那么我们纠正你的“ 零序电流=三相中零序电流分量的和,” 有错吗?中性线电流称(In),In = 3Io ;就是中性线电流等于3倍的零序电流,符合逻辑吧?
不懂不要紧,说错话不要紧,只要能实事求是,只要能够放下架子,也是可以不断进步的。” 真是傲慢影响了自己的进步。“ 到底是你自己,还是他人呢?连这么小的自知自明都没有,我看你以后还如何在 微信群里开论坛讲课呢?

荣知事 发表于 2018-8-31 15:39:39

设计原理 发表于 2018-8-31 10:11
让老兄见笑了。他在本论坛,发表的观点,沾点理论的边际,本以为是读书人,其实是半瓶子醋。

关于穿越电 ...

呵呵,你是曾经写过 “两表法测量功率”的,为什么说 功率的计算,比较复杂,的呢?中性点不接地系统采用三元件计量的电能计量装置,不在少数。三个电压互感器可以自成人工中性点的,得到相电压。尽管存在中性点位移,但是整个装置计量功率是正确的。
而且,我们还可以采用二元件测量方式,用不到相电压呀。

现在我们只求低压侧电流和高压侧电流的折算,折算中必须满足三相三线系统,三个电流之和等于零;满足低压侧消耗功率必定是高压侧传输过来的。你们舍近求远,放弃简单的,寻求繁琐的,结果还是错误的,到底为了什么呢?再说,你分析绕组电流,最终也是要符合简单折算结果才对呀。你分析的结果与实际不相符合,说明你分析的有漏洞呀。

再说一次,你们的那张图片,不要再作为参考了,它是错误的,拿出去要成为笑柄的。

设计原理 发表于 2018-8-31 17:55:46

设计原理 发表于 2018-9-1 13:42:13

荣知事 发表于 2018-9-1 17:15:00

设计原理 发表于 2018-8-31 17:55
二表法,测量的是有功,有功一定是平衡的,认真去找出相位角来,
视在功率不能采用,800A乘AC间电压,或AB ...

1、二表法,也可以测量无功功率。低压侧,与高压侧,在忽略变压器损耗情况下,不管有功功率,无功功率,视在功率都必定是平衡的。
在计算视在功率的情况下,我们可以不考虑负荷电压电流相位差的余弦值,和正弦值。但是,A相量与AB相量之间相差30°角,A相量与AC相量之间相差30°角,这个不是因为负荷而产生的。是接线关系。所以,你用A相电流与AC线电压相乘,是得不到视在功率的,更得不到有功功率啦。给你透露一下,我们专门从事过电能计量研究和教学工作,所以你在说外行话。

2、电流当然是分A、B、C 的,但是,零序电流是不分A、B、C 的。上面我也没有说电流是不分A、B、C 的。
Io=(1/3)(IA+IB+IC),(注意前面都是相量和,因为回帖不方便标注,防止误解。)
对称分量方程,一般是以旋转因子表示各相正序和负序分量的。也就是B相正序分量,IB1=ααI1 。因为旋转因子对零序分量无效。所以,Io 是不分A、B、C 的。没有IB=IB1+IB2+IBo ,这样的表示方法。“IB0”容易与B相,相电流混淆。

设计原理 发表于 2018-9-1 17:38:51

设计原理 发表于 2018-9-1 17:40:35

设计原理 发表于 2018-9-1 17:41:55

荣知事 发表于 2018-9-2 08:53:20

设计原理 发表于 2018-9-1 17:38
https://wenku.baidu.com/view/e92b6a3e3069a45177232f60ddccda38376be1db.htmlrec_flag=default&sxts=1535 ...

IAo=(1/3)(IA+IB+IC);IBo=(1/3)(IA+IB+IC);ICo=(1/3)(IA+IB+IC);如果你非要这么表述 IAo、IBo、ICo,我们也不再说教。就是以后在利用对称分量法计算功率时,还得把 IAo=IBo=ICo再说明一下。否则,不是公因子,就不能提取公因数,不是同类项,就不能合并了。
网络上 Io=(IA+IB+IC) 有很多,包括你以前的认识。但是,现在你总算是明白,中性线电流是3倍的零序电流啦。IA+IB+IC=In ,In=3Io 。
可能你还是坚持自己的认识,因为可能你还认为, IAo、IBo、ICo它们是不一样的。可能你还坚持 “ 零序电流=三相中零序电流分量的和,” 。

hr456 发表于 2024-5-8 13:44:50

学习了,{:1_452:}

powertad 发表于 2024-5-8 18:54:24

都要加,高压保护有用