ced999 发表于 2018-8-9 13:46:23

对《建筑电气设计原理30讲》有关用电负荷的疑问

本帖最后由 ced999 于 2018-8-9 14:33 编辑

购得《建筑电气设计原理30讲》,准备好好拜读。先从和设计紧密相关的内容看起-《枣庄市居民用电负荷现状调查》、 《再议住宅建筑负荷计算方法与指导意义》。
不看则已,一看有点惊掉下巴的感觉:在两个章节的结尾,作者给出了这样的结论:住宅小区的变压器容量估算,只要按每户平均负荷(固定值)乘以户数即可,无需考虑住宅户型面积!(并且两个章节的结论亦相互矛盾:《意义》一文中对变压器容量估算值为3.5kW乘以户数或4kW乘以户数,而《调查》一文中为2.4kW乘以户数)。难道以公寓为主要户型的小区和排屋别墅为主要户型的小区,只要户数相同,用电负荷就一样?那我就有几个疑问:
问1:住宅小区户型面积、种类千差万别,不按户型面积的大小,只考虑户数,这样的负荷计算有多少准确度?
问2:本人也认为JGJ242-2011中负荷计算的需要系数不尽合理。但《调查》一文中对JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》中需要系数的取值提出疑议后,根据枣庄地区居民的用电量、以及假设了每天平均用电时间、假设了每周的高峰用电时段是周末、假设用电高峰时长2h(注意,此处均为假设而非实测!),是不是太草率了?
建议看一下《建筑电气》2014年第七期文章《住宅用电负荷的调查和分析》,文中提到实测用电高峰基本出现在晚间,且高峰时段和是否工作日没有关系。
退一步讲,即使认可按户数乘以户均负荷可以得出变压器容量,配电回路的线径和开关选择能够按户均负荷选择吗?
问3:上述二文中提出了一个观点:居民平均用电负荷是一个客观存在的数值,不随户数的变化而变化其言下之意即需要系数应该是一个固定值。 我们知道,不同的对象。例如变压器容量、配电线路的计算电流等,应该选取不同的需要系数。举一极端例子:某小区100户住宅,每户用电指标16kW,均采用放射式供电,试问每户住户配电回路的计算电流和变压器容量应该如何选取?采用统一的需要系数,还是采用不同的需要系数?显然,在计算变压器容量和计算住户回路电流时,需要选取不同的需要系数。不知这个理解对否?


zhangxiulin 发表于 2018-8-9 16:57:56

你可以看下建筑电气2018年第7期的文章,住宅建筑电气负荷解析,稍后上传

zhangxiulin 发表于 2018-8-9 17:01:30

对于该书,取其精华,弃其糟粕吧

ced999 发表于 2018-8-9 17:03:18

zhangxiulin 发表于 2018-8-9 16:57
你可以看下建筑电气2018年第7期的文章,住宅建筑电气负荷解析,稍后上传

刚拿到刊物,准备好好拜读{:1_418:}

zhangxiulin 发表于 2018-8-9 17:08:08

http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 1395&extra=page%3D1结合文章再看下链接的实测值,有问题可在论坛留言给我

zhangxiulin 发表于 2018-8-9 17:13:05

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=61442&extra=page%3D1&page=1

caopeng69 发表于 2018-8-9 18:45:11

学习学习学习学习学习学习学习学习

ced999 发表于 2018-8-10 09:00:54

zhangxiulin 发表于 2018-8-9 17:08
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 1395&extra=page%3D1结合文章再看下链接的实测值,有问题可在论坛留 ...

谢谢!一定仔细研读

zhchwen33 发表于 2018-8-10 14:41:12

谢谢!一定仔细研读

设计原理30讲 发表于 2018-8-12 14:20:07

设计原理30讲 发表于 2018-8-12 18:59:49

设计原理30讲 发表于 2018-8-12 19:03:49

设计原理30讲 发表于 2018-8-12 19:12:53

设计原理30讲 发表于 2018-8-12 19:27:32

设计原理30讲 发表于 2018-8-12 19:40:54

页: [1] 2 3
查看完整版本: 对《建筑电气设计原理30讲》有关用电负荷的疑问