发表于 2018-8-12 19:42:09
先统计观察,再分析原因,再反推结果,最后根据统计观察得到一致的结果,则分析的原因是正确的。
所以,先要统计观察。
现在的设计师是没有能力统计观察的,这个需要行业来做。张先生开了个好头,就算数学模型分析出线了偏差,但是不能否认之前的统计观察是存在的。
设计原理30讲
发表于 2018-8-12 19:48:20
设计原理30讲
发表于 2018-8-12 19:52:25
设计原理30讲
发表于 2018-8-12 19:54:50
zhangxiulin
发表于 2018-8-13 08:00:40
设计原理30讲 发表于 2018-8-12 19:27
张先生的文章,
1、他的空调可能是定频的,他用二项分布,去试图估算,空调的功率,这是数学原理应用错误 ...
1.二项分布的单次实际的概率并不是投掷硬币的0.5,这个概率是可变的;
2.对于变频空调实是变负载运行,其最终的等效结果与定频空调相等,能量守恒,或者说对于单户空调在一个运行周期内,定频与变频的等效功率相等。
3.定频空调是否符合二项分布,你我的讨论似乎不能代表正确的结果,还是等数学功底好的同行再验证吧
设计原理30讲
发表于 2018-8-13 08:30:12
设计原理30讲
发表于 2018-8-13 08:41:23
设计原理30讲
发表于 2018-8-13 08:44:04
zhangxiulin
发表于 2018-8-13 08:59:46
设计原理30讲 发表于 2018-8-13 08:30
变频空调的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情 ...
想当然了,拿测试数据来说吧
zhangxiulin
发表于 2018-8-13 09:03:38
设计原理30讲 发表于 2018-8-13 08:41
如果室外温度不变,计算空调负荷,变频空调可以直接用冷负荷/能效比,计算。
比如。10台变频的,同规格, ...
1.冷负荷是由建筑和室内外环境决定的,不是由空调决定的;
2.空调的运行情况由建筑的冷负荷与空调的制冷量有关。
3.一般配置的空调的额定制冷量远大于建筑的冷负荷,所以定频会出现周期性的运行停止;对于变频空调运行稳定后其运行特性则与冷负荷的变化情况一致
设计原理30讲
发表于 2018-8-13 09:51:25
设计原理30讲
发表于 2018-8-13 09:57:49
zhangxiulin
发表于 2018-8-13 11:36:57
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-8-13 11:38 编辑
设计原理30讲 发表于 2018-8-13 09:57
变频的,每一段时间内功率认为不变化,另一段时间功率变化,等效的功率,时间的加权,对负荷计算来讲没有意 ...
这个问题,需要深入了解暖通的支持,保护室内空气换热情况才可以,这里一两句说不清楚,如果全部空调是24小时开启的,你说的道理是成立的,实际上不是这样的,因此空调的实际运行情况也比较复杂,你看下附图的2个情况,这是另外一个建筑测得的,去年的时候在一个建筑从未测得如此情况,你想想是为什么呢
ced999
发表于 2018-8-13 12:37:52
对于《住宅电气负荷计算解析》一文的讨论,建议 在 文章探讨 板块另开新帖讨论。
本帖的主题是对《建筑电气设计原理30讲》有关用电负荷的疑问,作者如能给予解释或说明,那是最好
荣知事
发表于 2018-8-14 11:14:06
其实,关于电气设备容量的设计,应该是宜大不宜小。应该按照实际最大负荷考虑,几个小时平均值,十几小时平均值,都不能反映需求的实际。一般按照一小时考虑比较现实。住宅楼的面积对用电的需求会有差异,但是不大。但是和地区的经济条件,生活习惯(使用能源习惯)有着密切的关联。
可以参考供电企业的统计,一般按照 5(20)A,或者10(40)A单相电能表考虑每户的用电容量,再乘以同期系数,稍留余地即可。上下差距不大,不用花脑筋吧。个别用户影响不了全局。