设计原理30讲 发表于 2018-7-16 11:11:46

我这样评判你的文章,你也不要生气,建筑电气,没有几篇文章是正确的。只是我不想去讨论。

你的文章,我也不想讨论的,是你@我两次。我就把这个问题的思路写一下。你35楼再放一个图片出来,我就生气了。我最讨厌规范中的这个表,
原来,户数是不分三相单相的。
后来,某些大砖家,自以为是。分了三相单相,就分出矛盾来了。你文章也分了三相单相,不由我不生气。

zhangxiulin 发表于 2018-7-17 09:00:54

更新了最近一周的负荷曲线,最近一周总是下雨,总体气温较低

fitman 发表于 2018-7-17 09:39:06

zhangxiulin 发表于 2018-7-17 09:00
更新了最近一周的负荷曲线,最近一周总是下雨,总体气温较低

真心希望有更多的朋友以数据来分析问题。谢谢你所做的工作!

zhangxiulin 发表于 2018-7-17 10:04:38

fitman 发表于 2018-7-17 09:39
真心希望有更多的朋友以数据来分析问题。谢谢你所做的工作!

对于负荷曲线的分析,在此不做过多阐述,还是留给大家思考吧

fengche1915 发表于 2018-7-20 10:29:54

zhangxiulin 发表于 2018-7-11 13:39
至少说明,我们的设计远远偏离实际值,由于资金原因已经现场调解,最终只能在一栋楼安装,但在变配电室做 ...

供电部门都会将电缆、断路器开关弄到最大

zhangxiulin 发表于 2018-7-20 12:25:20

fengche1915 发表于 2018-7-20 10:29
供电部门都会将电缆、断路器开关弄到最大

是的,目前电力监管部门出了一个规范,负荷值比目前的住宅规范更大了,昨天再和他们沟通,再等结果

zhangxiulin 发表于 2018-7-24 10:45:19

今天补充上周的测算情况,以前的上传均为平均值,未关注三相的不平衡,本次将三相不平衡纳入,详见图片

zhangxiulin 发表于 2018-8-9 15:47:47

本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-8-9 15:48 编辑

继续补充数据

ethan_fan 发表于 2018-8-10 10:00:16

辛苦!赞一个

zhangxiulin 发表于 2018-8-15 13:49:34

补充这个测试的电气竖井的温度测试,大家可以参考

设计原理30讲 发表于 2018-8-17 11:25:37

抽样误差与样本量。这个学问我还没有研究透彻。
张先生的观测,简单讲:
80户,
7月123456789101213141516171819202122232425262728293031整个7月连续观察,得到某一时间出现最大值
200A三相用电量。

1、其他时刻的数据因小于200A三相用电量。没有分析价值。
2、倒过来讲,设计本工程80户,配电时,不应小于200A三相用电负荷指标。如果当初小于这个指标,显然不够用。
3、设计时,应大多少才算正确?应按300A三相?应按400A三相?

zhangxiulin 发表于 2018-8-17 11:28:54

设计原理30讲 发表于 2018-8-17 11:25
抽样误差与样本量。这个学问我还没有研究透彻。
张先生的观测,简单讲:
80户,


没错,合理性就是个裕度的问题,裕度留多少合适,怎么知道我的设计与实际有多大差距,这是关键

zhangxiulin 发表于 2018-8-17 11:32:07

设计原理30讲 发表于 2018-8-17 11:25
抽样误差与样本量。这个学问我还没有研究透彻。
张先生的观测,简单讲:
80户,


其他的负荷还是有价值的,这个价值在于你可以知道负荷最大一天的平均负载率,再大点你可以知道一年的平均负载率或者等效负荷,这个对配电系统的优化和合理取值有重要意义

zhangxiulin 发表于 2018-8-17 11:33:13

设计原理30讲 发表于 2018-8-17 11:25
抽样误差与样本量。这个学问我还没有研究透彻。
张先生的观测,简单讲:
80户,


甚至对利用系数法中,的Km最大利用系数的检验也有意义

设计原理30讲 发表于 2018-8-17 11:35:21

如果北京市只有这80户人家用电,设计时按200A三相/80户就是合理的设计,为安全可以再乘以一定的系数,

北京市有3000万户人家用电,这80户的代表性是否足够?就是抽样误差与样本量问题了。

如果你今天测量的结果是:800户,最大用电量是2000A三相
那么,800户的代表性就大了许多,按2000*3/800=7.5A/户,作为北京市负荷计算的依据,理由就充分了许多。

负荷计算,就是去求解平均负荷的过程。

至于,用户是大房子,小房子,有钱人,没钱人,有没有空调,这都不重要。平均数是神奇的,客观的。