哪些线可以借走消防线槽(报警总线和联动总线)?
本帖最后由 爱你大豆 于 2018-6-28 19:55 编辑1、消防电话、消防广播、手动联控线、消防电源监控、电气火宅监控、防火门监控、
2、请教大家平时都是如何做的(包括竖向干线),后三项单独拿出来做?还是全部可以借用!
设计原理30讲 发表于 2018-6-28 20:17
消防电话、消防广播、手动联控线、消防电源监控、电气火宅监控、防火门监控、
只有报警总线不走线槽。其他 ...
确实有点乱,依您的观点可以共用一个线槽嘛 除前面三项,剩下均可以走消防线槽 树欲静而风不止 发表于 2018-6-29 08:59
除前面三项,剩下均可以走消防线槽
请教树总,前面三项不可以吗?{:1_432:}我原来全画错了{:1_424:} taianwx 发表于 2018-6-29 09:59
请教树总,前面三项不可以吗?我原来全画错了
消防电话、消防广播,为防止干扰和高电压(如有的广播系统),应单独穿管走线 taianwx 发表于 2018-6-29 09:59
请教树总,前面三项不可以吗?我原来全画错了
手动线,主要是从可靠性,宜单独走线 设计原理30讲 发表于 2018-6-29 11:08
消防电话线用屏蔽线、消防广播线用屏蔽线、手动联控线、消防电源监控、电气火宅监控、防火门监控
共线槽敷 ...
不同电压等级的也走同一个线槽么? 设计原理30讲 发表于 2018-6-29 15:43
24伏,与直流220伏,与交流220伏,能不能共管共线槽?
NEC中认为:所有的导线绝缘,满足220伏绝缘就可以共 ...
感觉是老诚的风格 taianwx 发表于 2018-6-29 09:59
请教树总,前面三项不可以吗?我原来全画错了
我也画错了。。。最可怕的是我都不知道什么是正确的呢