账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19073|回复: 28

[求助] 哪些线可以借走消防线槽(报警总线和联动总线)?

[复制链接]
     
发表于 2018-6-28 19:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 爱你大豆 于 2018-6-28 19:55 编辑

1、消防电话、消防广播、手动联控线、消防电源监控、电气火宅监控、防火门监控、
2、请教大家平时都是如何做的(包括竖向干线),后三项单独拿出来做?还是全部可以借用!
发表于 2018-6-28 20:17:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-28 20:21:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-6-28 21:18:31 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-6-28 20:17
消防电话、消防广播、手动联控线、消防电源监控、电气火宅监控、防火门监控、
只有报警总线不走线槽。其他 ...

确实有点乱,依您的观点可以共用一个线槽嘛
发表于 2018-6-29 08:59:38 | 显示全部楼层
除前面三项,剩下均可以走消防线槽
     
发表于 2018-6-29 09:59:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-29 08:59
除前面三项,剩下均可以走消防线槽

请教树总,前面三项不可以吗?我原来全画错了
发表于 2018-6-29 10:11:46 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-6-29 09:59
请教树总,前面三项不可以吗?我原来全画错了

消防电话、消防广播,为防止干扰和高电压(如有的广播系统),应单独穿管走线
发表于 2018-6-29 10:12:28 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-6-29 09:59
请教树总,前面三项不可以吗?我原来全画错了

手动线,主要是从可靠性,宜单独走线
发表于 2018-6-29 11:08:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-29 11:10:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-6-29 15:06:19 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-6-29 11:08
消防电话线用屏蔽线、消防广播线用屏蔽线、手动联控线、消防电源监控、电气火宅监控、防火门监控
共线槽敷 ...

不同电压等级的也走同一个线槽么?
发表于 2018-6-29 15:43:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-29 15:44:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-6-29 16:42:34 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-6-29 15:43
24伏,与直流220伏,与交流220伏,能不能共管共线槽?
NEC中认为:所有的导线绝缘,满足220伏绝缘就可以共 ...

感觉是老诚的风格
     
 楼主| 发表于 2018-6-29 21:31:20 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-6-29 09:59
请教树总,前面三项不可以吗?我原来全画错了

我也画错了。。。最可怕的是我都不知道什么是正确的呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则